zhang1715 发表于 2024-6-27 16:04:48

路灯基础做的人工接地体,是不是也要用不锈钢材质的

一直没注意到,室外路灯的接地体还是镀锌角钢,也应该改成不锈钢吧,路灯基础也是混凝土钢筋结构的

树欲静而风不止 发表于 2024-6-28 08:52:17

按照规范的意思,是这样的,但估计很多也没有用

rainmen_73 发表于 2024-6-28 09:26:02

不必扩大化理解。路灯基础最多算构筑物不是建筑物。人工接地体直接与预埋板(地脚螺栓)连接即可

dqaq 发表于 2024-6-28 09:37:53

我觉得这里有个寿命和维护难易程度问题。建筑物寿命50年起,可长达百年,且基础无法挖开。路灯寿命我看没有到20年的,此其一。路灯接地腐蚀掉了,换一个也不算难事,且现路灯接地多有PE线连接,坏掉一个影响不大,此其二。
意思是电化学腐蚀不是绝对不能容忍的,有个工作年限和补救可行性的因素在里面。

不代表 发表于 2024-6-28 09:40:26

你不想让专家提就老实点不锈钢,省的麻烦

tuoyk 发表于 2024-6-28 10:01:17

注意规范条文说明,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,路灯不属于这种情况

zzl8676 发表于 2024-7-11 07:40:20

学习了,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,路灯不属于这种情况

小灰灰 发表于 2024-7-11 09:31:01

提用不锈钢的会让路灯管理处的人觉得脑子有毛病

wsnj009 发表于 2024-7-11 10:42:01

建议还是使用不锈钢,省得审图提强条

lyzzb 发表于 2024-7-19 16:48:46

扩大了,已经被图审老师发现这个“漏洞”了,都在提。

cd3310 发表于 2024-8-28 17:29:26

rainmen_73 发表于 2024-6-28 09:26
不必扩大化理解。路灯基础最多算构筑物不是建筑物。人工接地体直接与预埋板(地脚螺栓)连接即可 ...

对于建筑物、构筑物,在电气上的区分,有没有明确定义。之前有个审图师总是要拿写着建筑物的条款来套路灯、桥梁、电缆井

yzjjhk 发表于 2024-8-29 12:15:05

我有个想法,镀锌扁钢穿出混凝土的时候做个PC管套着,这样应该就可以避免电化学腐蚀了。一边是混凝土,一边是空气,再到泥土。

?_446231510 发表于 2024-8-29 13:44:56

我这里也可以拓展一下,地下室外墙埋设的穿墙套管,国内普遍采用热镀锌钢管,是不是也会存在电化学腐蚀。

金少 发表于 2024-8-29 13:50:30

有被提过,要求不锈钢材质
页: [1]
查看完整版本: 路灯基础做的人工接地体,是不是也要用不锈钢材质的