xuhui 发表于 2024-6-25 16:14:03

火灾自动报警线缆究竟采用何种型号能满足规范要求?

问题1:根据近期的某住建局文件表明,RVS不满足火警规范的300V/500V要求,先抛开这个合理性的问题不谈哈(因为确实有太多项目都采用的RVS),如果说一定要做到300V/500V以上,可采用RV,RVV,那如果有低压无卤要求又该用什么线缆型号呢?

问题2:根据GB55024-2022第6.3.1条,火灾自动报警线缆在室外埋地敷设时,是否为安全特低电压,如果不是,结合问题1采用RVV护套线,那干扰和屏蔽要求又该用什么线缆型号来实现呢?如果室外埋地是用电缆,是报警总线,消防电话线,广播等全部都用KVV吗?



问题3:各位大佬最新开展的项目打算如何做,是先不管问题1,还是按原来的做法RVS做吗?有审图会提这样的问题吗,我没遇到过。


疑惑有点多,望大佬们解惑,非常感谢。




树欲静而风不止 发表于 2024-6-25 16:50:01

我们还没有被图审提过,提了,非要改,就用WDZN-RYY

xinxirong 发表于 2024-6-26 11:58:47

先搞明白300/500是什么意思,300V是相对地绝缘电压,500V是相间绝缘电压。你见过火灾报警系统用到过三相的弱电线路吗?

zhang1715 发表于 2024-6-26 16:30:43

xinxirong 发表于 2024-6-26 11:58
先搞明白300/500是什么意思,300V是相对地绝缘电压,500V是相间绝缘电压。你见过火灾报警系统用到过三相的 ...

我明不明白是一回事,审图会不会提是另一回事,就是有审图会提RVS不满足规范要求啊

PPPwind 发表于 2024-6-28 10:20:13

小生觉得300V/500V要求太严苛了,但是RVS的线缆不符合

GB55036-2022 >12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。
GB51348-2019 >8.9.1 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线可适用于民用建筑中有耐火要求的场所。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。

理由是23年9月,川消所出的《阻燃及耐火电缆性能要求和试验方法》 (报批稿) 编制说明,地址:https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202311/W020231106713015485151.pdf
中所列的含有卤素的线缆燃烧性能都达不到B1级,且目前RVS之类的线缆都没有型式检验报告,无法证明其燃烧性能是多少。
为此,川消所还特意补充了线缆强制性认证中线缆的要求,新规 | GB 31247《电缆及光缆燃烧性能分级》检测认证中将执行产品型号命名新规 地址:https://mp.weixin.qq.com/s/86vr_aet1kHe0GRcDOjnXg

至于用什么线缆,像树总说的WDZN-RYY我觉得可行。主要看各位老师有什么看法。

zzl8676 发表于 2024-7-11 07:38:44

学习了各位的高见
页: [1]
查看完整版本: 火灾自动报警线缆究竟采用何种型号能满足规范要求?