ysfluck 发表于 2024-6-25 09:42:35

电缆载流量问题


电缆敷设在明敷的导管中和敷设在空气中,载流量有很大的差距。电缆在桥架中敷设,是算穿管还是空气中?



myface 发表于 2024-6-25 09:47:29

桥架中的载流量跟电缆间距和层数都有关系,建议还是参考GB 16895.6

轻云舟 发表于 2024-6-25 10:54:15

空气,但是要考虑折减系数,参考本图集6-24

zhouke 发表于 2024-6-25 11:13:56

应根据桥架的类型(梯架、托盘、槽盒)、回路个数和环境温度校正载流量。

jerknight 发表于 2024-6-25 13:39:36

那要看你是用什么类型桥架了 封闭式的肯定算穿管 梯架就按空气

ysfluck 发表于 2024-6-25 16:35:41

myface 发表于 2024-6-25 09:47
桥架中的载流量跟电缆间距和层数都有关系,建议还是参考GB 16895.6

这是推荐性标准,还真没留意过这本规范

myface 发表于 2024-6-25 16:49:44

ysfluck 发表于 2024-6-25 16:35
这是推荐性标准,还真没留意过这本规范

载流量本身就不是一个规定的东西,算是实验数据,跟很多因素相关。

这个标准附录里有各种场景下的数据参考,还是挺有用的。