星三角启动最大启动电流值
请教星三角启动星型启动电流值是否为角形的1/3?110KW消防水泵星三角启动最大电流理论上应为460A左右是否正确?是否有星三角启动全过程的一个电流变化曲线?星三角转换时间多少合适?另400KVA变压器能否带起110KW的消防泵?
1/3没错,但是具体是多少还要看下原本三角接法的启动电流倍数是多少,估算的倍数有时候跟实际差很多。
400kVA只带一个110kW泵完全没问题啊,而且这个电机的容量没超过30%,直起都可以啊。 1.理论上是实际有偏差
2.最大峰值还是稳定运行
3.实际设备都有差异定性分析就是教材中教的那样
4.容量(KVA)开方×2+4单位秒
5.根据启动方式去算电压降。