电气竖井设置挡水台有无规范要求
之前的项目上桥架穿楼板都有设置挡水台,这边土建说图上没有不做,我自己找了一圈规范图集没有找到,想在这问问各位大佬有没有哪条规范上明确了要做 没见过一定要设防水台的条文,但18D802里第17页有防水台的示意图 都要做防火封堵,所以挡水台好像没必要。但是有哪个台,对防火封堵是有好处的。 电气设备用房要设挡水门槛,地下0.15m,地上0.1m。桥架穿楼板要做防火封堵,没找到规范要做挡水台。 ysfluck 发表于 2024-6-20 15:42电气设备用房要设挡水门槛,地下0.15m,地上0.1m。桥架穿楼板要做防火封堵,没找到规范要做挡水台。 ...
我也是看防火封堵图集没看到挡水台 现在GB55024-2.0.3第2款电气竖井强制要求抬高地坪或做挡水坎了,
电井里的桥架穿楼板不做挡水台是合理的,
没必要重复做。 myface 发表于 2024-6-20 14:23
没见过一定要设防水台的条文,但18D802里第17页有防水台的示意图
你好,能分享下这个图集吗 风行水上 发表于 2024-6-21 10:55
你好,能分享下这个图集吗
太大上传不了,网上挺多的,比如这个:
http://www.bzfxw.com/soft/sort026/sort029/562206.html
风行水上 发表于 2024-6-21 09:05
我也是看防火封堵图集没看到挡水台
母线槽有要求,槽盒没找到
GB50303-2015