dqlenovo 发表于 2007-11-14 16:20:24

咨询: 抽出式开关柜尺寸

问一下:有8个100A开关放在GCS柜中,柜宽*厚*高=600*600*2200,可以放下不?

chshchy 发表于 2007-11-14 17:11:19

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<P>8个100A的,才占8个模嘛。</P>
<P>一般GCS柜有11个模。</P>
<P>就算厂家各异,也应该装的下。</P>

冷若冰 发表于 2007-11-14 18:11:51

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 17:11:19</I>)的发言<BR>
<P>8个100A的,才占8个模嘛。</P>
<P>一般GCS柜有11个模。</P>
<P>就算厂家各异,也应该装的下。</P></DIV><BR><BR>我顶板爷的说法。

dqlenovo 发表于 2007-11-14 22:15:12

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 18:11:51</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>有何见解?<BR>

无限创意 发表于 2007-11-14 22:50:34

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 16:20:24</I>)的发言<BR>问一下:有8个100A开关放在GCS柜中,柜宽*厚*高=600*600*2200,可以放下不?</DIV><BR>国标的GCS柜有600X600这种尺寸吗?<BR>

冷若冰 发表于 2007-11-15 01:02:17

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 22:15:12</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>有何见解?<BR></DIV>
<P><BR><BR>抽屉柜模数:160~200</P>
<P>1、160模数时,11层抽屉共1760,余下的空间,是底座和母线占用。</P>
<P>2、200模数时,9层抽屉共1800,余下的空间,是底座和母线占用。</P>
<P>3、要是断路器尺寸小,如:100A及以下(有的不含100A),每层还可以做成两个抽屉。</P>
<P>所以你的问题没关系。</P>

贾行家 发表于 2007-11-15 10:02:20

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

最好是宽800,高度没问题。

东海龙王 发表于 2007-11-15 14:01:56

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

除了受电柜有600的,馈电和电动机回路都是800或1000宽。高度上100A的开关可以装11个。

chshchy 发表于 2007-11-15 14:03:42

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<P>我们这里一般不做抽屉式。</P>
<P>因为我们专业负责人在参加一个讲座的时候,有专家提出,现在国内的抽屉工艺不够,经常抽拉几次就造成触点接触不良,进口的又太贵。因此我们都是做固定式。其实固定式更紧凑容量也和抽屉式一样,各种间距要求也要低一些。</P>

冷若冰 发表于 2007-11-15 21:05:56

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<P>谁有事没事去拉那玩意啊。</P>
<P>你说的问题是存在的,要是大家都不用,都不支持,那么这么抽屉柜子就没了发展,结果更差。</P>
<P>支持国货吧。</P>
<P>我们都用国产抽屉柜。</P>

bsdi 发表于 2007-11-16 10:38:29

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-15 14:01:56</I>)的发言<BR>除了受电柜有600的,馈电和电动机回路都是800或1000宽。高度上100A的开关可以装11个。</DIV><BR>用过些IMCC智能柜,有600宽的

dqlenovo 发表于 2007-11-16 15:35:56

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

100A的,600柜可装11个或22个?

冷若冰 发表于 2007-11-16 21:50:00

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<P>600的可以装11个,装22个不够宽。</P>
<P>我见过一层装两个单元的起码800。</P>

xisogou 发表于 2007-11-29 19:15:47

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<P>你可以参考厂家的产品手册</P>

冷若冰 发表于 2007-12-1 00:32:47

回复:咨询: 抽出式开关柜尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xisogou</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 19:15:47</I>)的发言<BR>
<P>你可以参考厂家的产品手册</P></DIV><BR><BR>最正确的方法。
页: [1]
查看完整版本: 咨询: 抽出式开关柜尺寸