不做火灾自动报警系统,水的做了湿式喷淋
压力开关要连接到水泵房控制柜。液位显示放到门卫。
流量开关连接到消防水泵房的哪里?
消火栓按钮按照省内规定做不做。
流量开关与信号阀做不做?(本人一般不做)请问有没有规范支撑
高位水箱的流量开关信号引至消防泵房的喷淋控制柜或消火栓控制柜。给排水专业自身系统控制要求。 waaanaga 发表于 2024-6-14 17:16
高位水箱的流量开关信号引至消防泵房的喷淋控制柜或消火栓控制柜。给排水专业自身系统控制要求。 ...
明白了,流量开关直接到消防泵房控制柜,连锁启泵
页:
[1]