变频器直接安装在室内有规范要求吗
请教各位大虾:变频器能否直接安装在室内啊,有规范要求吗 本帖最后由 贾行家 于 2024-6-13 12:12 编辑室内环境条件允许的情况下当然可以了。这个还需要规范要求么?各厂家产品技术手册里不都有安装使用说明么?不过硬要规范也有,GB30844、1kV及以下通用变频调速设备,这个规范里关于变频器的机械安装有规范条文“应当安装在室内坚固的安装面上或者安装在附加的壳体内”。 变频器都买了,不差一个柜子吧 这什么问题啊!安装在室内,你担心什么?会爆炸,还是会自燃? 难道不是多数都是在室内吗,没办法的时候才放室外 楼上两位,楼主问的是是否可以直接安装在室内,就是不用箱体,直接固定在墙壁或者安装背板上。 专用房间,设备机房等应该可以直接安装 变频器那么多接线端子,不安装在箱子里不嫌线多乱吗?还有触电的问题。这是为了省钱还是炫耀安装技术?
JGJ/T 334-2014
6.0.11 变频器的安装应符合下列规定:
1 安装前应检查安装环境、电源电压、输入和输出信号以及接线方式等,并应符合设计和产品的要求;
2 变频器宜安装在电气控制箱(柜)内,且电气控制箱(柜)宜与被监控电机就近安装; 某项目地下设备间实物图,个人认为这种做法很好,节省空间、减少变频器至设备的距离且节省投资,当然,前提是业主能接受
贾行家 发表于 2024-6-13 14:04
楼上两位,楼主问的是是否可以直接安装在室内,就是不用箱体,直接固定在墙壁或者安装背板上。 ...
直接安装是这个意思啊,长知识了{:1_491:} xrzs7163811 发表于 2024-6-13 16:50
某项目地下设备间实物图,个人认为这种做法很好,节省空间、减少变频器至设备的距离且节省投资,当然,前提 ...
这个好像也是装在盒子里面的啊。算直接吗? dqaq 发表于 2024-6-13 16:54
这个好像也是装在盒子里面的啊。算直接吗?
这个盒子就是变频器标配的外壳 xrzs7163811 发表于 2024-6-13 16:50
某项目地下设备间实物图,个人认为这种做法很好,节省空间、减少变频器至设备的距离且节省投资,当然,前提 ...
不知道是不是画质的原因,看着灰还是不少的,裸装清理起来还是比较麻烦的。
另外变频器运行有温湿度要求,这个地下空间内是否能保证使用条件,不然即使能用估计对变频器寿命也是有影响,就近放其实也可以装个柜子的,上个温湿度控制器,哪怕没有条件上空调也好不少,一个箱壳体也不贵。 hastings 发表于 2024-6-13 14:40
变频器那么多接线端子,不安装在箱子里不嫌线多乱吗?还有触电的问题。这是为了省钱还是炫耀安装技术?
JGJ ...
其实工业类项目里还是挺常见的,变频器如果简单应用、环境允许,配编程卡内置程序满足工艺要求,在生产设备附近就近裸体安装也没啥,进出两根电源线加根通讯总线就够了,裸体安装有其优点,散热好、变频器自身的MMI直接当用作现场操控及状态指示。 myface 发表于 2024-6-14 08:57
不知道是不是画质的原因,看着灰还是不少的,裸装清理起来还是比较麻烦的。
另外变频器运行有温湿度要求 ...
这个的现场环境在工业项目来讲还算可以了,个人觉得主要优点还是节省空间,减少出线长度,但是这种方案肯定要慎用。我虽然看到这个实例有七八年了,但是还没有一个项目这样做过,也是纠结您说的几点原因,还有业主的接受度。