请问:消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外地埋必须用电缆吗?
消防控制室在另处,本建筑的消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外需要地埋引到消控室。请问,消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外地埋必须用电缆吗?有施工单位人员说,若采用电线,几年就会出问题。想问问各位,室外部分都是怎么做的。 地埋,怎么埋? 没说清楚,是穿管地埋。 55024/6.3.1/第2小条:除安全特低电压外,室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆,并应采取相应的保护措施。 报警信号线,算不算安全特低电压? 你这个算是安全特低电压 本帖最后由 dqaq 于 2024-6-13 11:31 编辑注意条文中含智能化线缆、控制线缆。“除安全特低电压外”,到底只包含电源线缆,还是包含所有线缆,不明确。 这里要注意消防广播回路,前面被抽到的强条;在室外穿管敷设采用WDZN-RVS不满足要求。 本帖最后由 dqaq 于 2024-6-13 12:29 编辑
7#理由:安全特低电压只对直流和工频交流做了规定。控制或智能化线缆,各种波形的电压都有,不可能被全部被安全特低电压体系覆盖。 7.2.13 采用金属导管布线,除非重要负荷、线路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。 顺便说下安全特低电压SELV的概念。
非常多的设计师认为弱电线路大多数都是安全特低电压,因为电压很低,其实这是一个很大的错误。
1、电压低到多少算特低电压ELV?——与波形有关。现只有直流和工频交流的限值规定。PWM波在研究中。
2、是否只要电压低到规定值,就可认定为SELV?比如火警系统的24V直流电源线算SELV吗?
。。。NO!!!SELV或PELV有冗长的一系列安全条件。比如,SELV带电部分不能接地,与其他非SELV回路达到保护分隔,电源需满足规定条件且取得专门认证。。。。。。
所以,一般的弱电线路,哪怕电压很低,也只能认定为FELV,而不是SELV。 肯定选电缆,埋地排管、电缆沟都可以 当然了,必须采用具有防水措施的线缆,一般护套线或者控制电缆,室外部分完全照抄室双绞线内线的都是不负责任的或者不懂设计师。报警系统最好分支线(端子线到末端),干线(控制室到端子箱),干线如果要走到室外去,则需要全部改成护套线或者控制电缆,系统比较大,或者比较远,一般干线还要大一个型号。 那么,用铠装的电缆,不穿套管,室外地埋敷设行不? 如果被审图卡的话该用还是得用,我被审图提过55024-2022的6.3.1.1,申辩了安全特低电压之后说不过去,最后还是改了电缆