学生公寓改造外墙雨水管
近期单位学生公寓外墙雨水管改造,计划将原有PVC雨水管改用镀锌管,请问改造时镀锌管是否需要做防雷措施? 侧击雷应该不用,如果上端不在接闪器保护内,就需要与接闪装置可靠连接 雨水管用镀锌管?与接地装置连通当作引下线了 防雷措施肯定是需要的。金属管顶端与接闪网连接,地下与接地装置连接。且最好做好保证各段管道间电气连续性的跨接。雷规4.4.8-3有明确规定。 雨水管用镀锌管?这个方案挺独特啊 注意55024的7.1.2第3小条或者7.1.3第3小条,别一不留神挨个强条。 贾行家 发表于 2024-6-14 09:10雨水管用镀锌管?这个方案挺独特啊
哈哈哈没办法,春天融化雪水结冰后雨水管都砸坏了 张宽 发表于 2024-8-1 09:11
哈哈哈没办法,春天融化雪水结冰后雨水管都砸坏了
有钱建议直接换内排水。外排水这样还是有问题。