› 低压柜可以柜前维护吗
黑色幽默
发表于 2024-6-7 15:04:53
低压柜可以柜前维护吗
受制于变配电室的面积,然后看到图集里好像可以柜前留沟,那么这种柜前留沟的用的什么柜子?然后低压柜配电柜的预留回路可以不装断路器和互感器就空着吗?
dqaq
发表于 2024-6-7 15:35:09
低压柜柜前留沟没问题。
预留回路当然空着。间隔式或抽出式的柜,表面装固定面板,垂直母线如果不是防护式的,柜内装隔板。
surger
发表于 2024-8-1 10:36:39
可以靠墙安装,配电柜要加宽,把原来后出线的位置移到侧面,方便接线和维护,主母排也要做相应处理,确保上进线出的空间。