风倾倾 发表于 2024-6-5 18:17:12

电缆埋地敷设时的载流量怎么考虑的

简单粗暴放大一级行不行,{:1_480:}确实不会计算,或者有没有能指路下怎么算的。

轻云舟 发表于 2024-6-5 20:03:49

看图集啊19DX101-1 建筑电气常用数据P6-10

myface 发表于 2024-6-6 08:53:08

本帖最后由 myface 于 2024-6-6 08:54 编辑

GB/T 16895.6 里有很详细的载流量。

话说你其它的载流量是哪里查来的?

风倾倾 发表于 2024-6-6 11:20:09

轻云舟 发表于 2024-6-5 20:03
看图集啊19DX101-1 建筑电气常用数据P6-10

土壤热阻系数怎么选

轻云舟 发表于 2024-6-6 11:45:07

风倾倾 发表于 2024-6-6 11:20
土壤热阻系数怎么选

在GB50217-2018,附录D.0.3,我觉得取1或者1.5就行
页: [1]