求助。40~60平办公室,第一,用1台3P的柜式空调就可以吧,功率多大?
第二,断路器选用MCB-D32/2P+RCD, 3*6电缆应该可以吧?不用3P+N吧 1P≈800W, 3P应该略小吧建议5P 用不用3P+N断路器需要注意空调的选型,遇到过用东芝分体式空调配置3P断路器,启动直接跳闸。换成3P+N就能运行。 最好选5P柜机,宜采用380v电源 40~60刚好卡在3P到5P之间,最好找个暖通根据房间面积和高度算下 直接让暖通专业提资。 空调让暖通提资啊,
如果你要会算冷热负荷那可以自己算然后选设备
1.空调用多大的,让暖通算完了提给你,这跟地区,朝向,保温做法等很多因素有关。非要估算的话,100W(冷量)/平米,是个差不多的选择。但是如果你去问商场的销售,他/她们会告诉你150~200,当然,在你买得起的情况下,大了当然好。
至于这个是多少匹数,这个就是一个乱。
你以为匹数是电功率,但其实是也不是。是一开始1匹电功率的空调能制冷的冷功率来确定的。现在cop提高了,现在的一匹空调已经比三十年前的一匹空调要省电了,但是都是一匹。
大概是2300~2600W冷量对应的空调(这冷量居然也不是一个定数,2300有,2500也有,2600也有)
2.断路器,等你选好了空调再说吧,其他都是胡扯。 空调不会配电了,暖通提资3P机加电加热功率5.5KW左右了,3P一般单相,开关32A,电线10,离谱不离谱 不代表 发表于 2024-6-5 10:26
空调不会配电了,暖通提资3P机加电加热功率5.5KW左右了,3P一般单相,开关32A,电线10,离谱不离谱 ...
离谱在哪?能否细说? myface 发表于 2024-6-6 08:58
离谱在哪?能否细说?
一般家庭,进户线才3x10 不代表 发表于 2024-6-6 22:35
一般家庭,进户线才3x10
要是住宅,线路不长确实可以缩一档或两档,4/6/10这三个线径就是对灵敏度校验特别敏感,距离长点的场景多个一二十米就可能要高一档比较合适了。 看着迷糊。
楼主的断路器一会MCB-D32/2P+RCD,一会3P+N,
单相配电还是三相配电得搞清楚。
不代表 发表于 2024-6-5 10:26
空调不会配电了,暖通提资3P机加电加热功率5.5KW左右了,3P一般单相,开关32A,电线10,离谱不离谱 ...
暖通提资的只有功率吧?
5.5kw空调工作电流满打满算不到30A,
住宅基本上是穿管布线,电线没必要用到10吧。 myface 发表于 2024-6-7 08:44
要是住宅,线路不长确实可以缩一档或两档,4/6/10这三个线径就是对灵敏度校验特别敏感,距离长点的场景多 ...
住宅这种室内线路一般没多长,
末端短路灵敏度不是导线选择的制约条件。