糖豆粑粑 发表于 2024-6-4 10:27:47

请教各位,室外箱变,有油变的吗?10/0.4 315kVA的

如图,请教,,另外这种箱变里应该不能放环网柜和低压柜吧,和油变在一起

zhouke 发表于 2024-6-4 10:44:28

室外箱变可以用油变,箱变内的设备与普通变电所系统。

糖豆粑粑 发表于 2024-6-4 10:52:51

zhouke 发表于 2024-6-4 10:44
室外箱变可以用油变,箱变内的设备与普通变电所系统。

老师,高低压柜和油变分小室安装就行是吗,我老以为油变不能挨着它们。这种箱变一般需要咱出图吗,

zhouke 发表于 2024-6-4 21:23:20

糖豆粑粑 发表于 2024-6-4 10:52
老师,高低压柜和油变分小室安装就行是吗,我老以为油变不能挨着它们。这种箱变一般需要咱出图吗, ...

设计只需将高低压系统图交给厂家。