正一918 发表于 2024-6-3 15:43:29

有没有哪本规范提到断路器的整定电流比计算电流大多少?

有没有哪本规范提到断路器的整定电流比计算电流大多少?

984067884 发表于 2024-6-4 11:10:19

好像没有,1.15,1.25,1.4的都有人用吧

myface 发表于 2024-6-4 11:30:59

以前有讨论的:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124292-1-1.html

dqaq 发表于 2024-6-4 11:36:27

好多本规范上都有,就是大于1.0倍计算电流。比如低规的式(6.3.3-1)等。
明明N多本规范上都有,不知很多人还在找什么!

whitepigeon 发表于 2024-6-4 14:54:00

因为断路器本身已经考虑规避误动,所以低规上才有不小于计算电流即可的规定。
很多人非要自己去考虑设置余量,而不相信电气专业的最基本规范?