azbe 发表于 2024-11-27 14:43:35

pigl 发表于 2024-11-6 10:14
1、河南省有发文:“对于一些地上单层、建筑面积小于100m2 、内部无疏散通道、所有安全出口直接通向室外且 ...

四川有这规定吗?叫啥名字?哪年发的?

azbe 发表于 2024-11-27 14:49:28

890214 发表于 2024-8-2 10:34
390平的教室可以不设,10~20平的门卫要设,什么道理?

单独建一个100平米的商店需要设报警系统,但是在二类高层建筑中,要大于500平米的营业厅才需要设报警系统。这是什么道理?

firefoxes 发表于 2024-11-27 14:58:29

不用设,除非是做为消控室、监控室

pigl 发表于 2024-11-27 15:52:59

azbe 发表于 2024-11-27 14:43
四川有这规定吗?叫啥名字?哪年发的?

四川省施工图审查常见问题解析(2024年第一期),五、电气专业——问题14, 2024年8月
四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2024年版)(征求意见稿),11.3.5条,2024年11月

?_446231510 发表于 2024-11-27 16:18:27

pigl 发表于 2024-11-27 15:52
四川省施工图审查常见问题解析(2024年第一期),五、电气专业——问题14, 2024年8月
四川省房屋建筑工 ...

感谢分享
刚刚看了《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2024年版)(征求意见稿)》,这才是能解决行业痛点的审查要点,把很多行业内有争议的做法都明确了,每一条都很有针对性,给编制专家点赞{:1_443:}

rainmen_73 发表于 2024-11-28 10:57:21

标志灯尺寸还是按安装高度定。他们还挺执着

wangguichao66 发表于 2024-11-28 11:36:12

正在看《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2024年版)(征求意见稿)》,
首先为当地主管部门这种担当精神点赞!
不过个别地方难免有考虑不周或者误伤:
比如:
11.1.5允许电气竖井里双切箱向三个楼层消防设备供电,住宅是不是也要这样做?
11.1.6“避难间”应急照明也要专用回路供电(有别于GB51309避难层才需要专用回路,且征求意见稿“其消防应急照明可由服务于本楼层的消防电源采用专用回路供电”是不是集中电源或者应急照明箱的专用回路还存在疑问)。

dinghuisi 发表于 2024-11-28 13:04:37

wangguichao66 发表于 2024-11-28 11:36
正在看《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2024年版)(征求意见稿)》,
首先为当地主管部门这种 ...

住宅基本就是消防应急照明,见11.3.10

pigl 发表于 2024-11-29 10:22:47

wangguichao66 发表于 2024-11-28 11:36
正在看《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2024年版)(征求意见稿)》,
首先为当地主管部门这种 ...

避难间的消防备用照明由消防双切箱专用回路供电,疏散照明由集中电源的专用回路供电

weimeng555 发表于 2025-2-21 12:08:54

ShadowShinyui 发表于 2024-6-3 11:14
独立门卫房就直接归到构筑物。有消控室的拉一下完事

之前问过建筑佬,我是门卫室不能定性为构筑物。。。

laohuyou@123 发表于 2025-2-21 15:03:36

皮蛋YYDS 发表于 2024-6-11 16:17
按《建筑防火通用规范》10. 1. 9条和《消防应急照明和疏散指示系统技术标》也找不到明确让设置的条文,这俩 ...

哈哈   还有一种可能专家经常在里面   

laohuyou@123 发表于 2025-2-21 15:05:27

?_446231510 发表于 2024-6-11 16:36
这个问题完全可以替换为:傻屌规范需不需要执行?
执行的话规范是傻屌,不执行的话设计就是傻屌。白纸黑字 ...

说的在理   消防罚款那可是说罚就罚   

xiaoxiang800913 发表于 2025-3-3 18:11:51

我没看出这两本规范要求门卫房和垃圾房要设应急照明灯。。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 门卫房、垃圾房设置消防应急照明灯和应急照明集中电源吗?