流浪者归来 发表于 2024-6-1 09:18:12

室外电气设备接地及辅助等电位联结

一个市政项目,有这么一条意见:补充说明潜水泵的接地及辅助等电位联结的要求。《建筑电气与智能化通用规范》7.2.5及7.3.3。有点不知道怎么做。在此请教各同行老师,怎么做

wangguichao66 发表于 2024-6-1 09:53:38

潜水泵只要配电系统图配出回路有PE线就满足7.2.5要求了(16d303-3图集),
至于7.3.3,“人员能同时触及的固定电气设备的外露可导电部分”,
这得多长、多贱的手才能触及潜水泵外壳?

流浪者归来 发表于 2024-6-1 10:52:25

我很想知道,室外辅助等电位怎么做到。

wangguichao66 发表于 2024-6-1 11:28:06

GB55024-4.6.10里提到的户外金属电动门就是室外需要做辅助等电位的例子,
除了常规的把金属部位全部等电位联结外,
还有图集的地面做等电位网格做法。

dqaq 发表于 2024-6-1 12:31:32

辅助等电位连接,首先需明确工程目标。如果是防电击,应明确电击可能的路径,从而明确有哪些对象需要均衡电位。
户外设备情况,一般是防手——脚之间的电击,因此脚踩的局部地和设备外露可导电部分应该是等电位的对象。所以在距设备边沿伸臂范围内的地面下应敷设金属等电位网。

waaanaga 发表于 2024-6-2 17:17:03

泳池、充电桩车位等做法是设置等电位均衡线。

tuoyk 发表于 2024-6-3 11:17:08

本帖最后由 tuoyk 于 2024-6-3 11:19 编辑

对于7.3.3条,个人理解是:设置了辅助等电位的场所应这样联结.
对于7.2.5条,室外非安全电压供电的设备应进行保护接地