waaanaga 发表于 2024-5-30 17:44:01

业主提供的设计要求中设置电压均衡器,请问论坛大佬们如何设置,均衡器是装置设备吗

本帖最后由 waaanaga 于 2024-5-30 17:45 编辑

如果避雷接地网(避雷针)与设备接地网布置的场地受限制,两者的间距可以适当缩短,但需在两地网间设置电压均衡器。

x01oct 发表于 2024-5-30 18:01:44

平时高阻,雷电击穿时低阻。。。这东西规范支持么?

waaanaga 发表于 2024-5-30 18:26:37

x01oct 发表于 2024-5-30 18:01
平时高阻,雷电击穿时低阻。。。这东西规范支持么?

不太了解电压均衡器,是装置设备吧。特殊业主在任务书要求。

x01oct 发表于 2024-5-30 18:50:44

waaanaga 发表于 2024-5-30 18:26
不太了解电压均衡器,是装置设备吧。特殊业主在任务书要求。

是个装置

waaanaga 发表于 2024-5-30 18:54:25

x01oct 发表于 2024-5-30 18:50
是个装置

ct老师,直接加在两接地网之间吗?任务要求是相距20m,但现场条件无法满足。我查说是相距3m及以上,但部分避雷针也无法满足。

dqaq 发表于 2024-5-30 20:04:46

瞬态接地与瞬态共地,应用场景和目标可能有多种情况,选用条件比较复杂。要看你的具体情况是什么。这个东西倒不是很陌生,就一放电管,或者将其看成是个带管壳的间隙式避雷器都行。

x01oct 发表于 2024-5-30 20:18:35

waaanaga 发表于 2024-5-30 18:54
ct老师,直接加在两接地网之间吗?任务要求是相距20m,但现场条件无法满足。我查说是相距3m及以上,但部 ...

网上找的




dqaq 发表于 2024-5-30 20:22:12

x01oct 发表于 2024-5-30 20:18
网上找的

这个是瞬态接地用,不是电位均衡用。严格讲叫作雷电冲击接地装置。就是直流工作状态下对地绝缘,雷电来时对地导通。

dqaq 发表于 2024-5-30 20:27:36

两个地的不同电位,可能通过导体连接传导至某一较小间距。比如强电地与弱电地,分别通过电源PE线和信号屏蔽层传导至某台设备中同一电路板上,发生放电。这种情况通常发生在有雷电流通过其中一个地的情况下,因此可以在两个地之间接放电管,其导通电压应低于设备内部两个地的放电电压。

x01oct 发表于 2024-5-30 21:37:46

dqaq 发表于 2024-5-30 20:22
这个是瞬态接地用,不是电位均衡用。严格讲叫作雷电冲击接地装置。就是直流工作状态下对地绝缘,雷电来时 ...

原来如此,那可能是我找的资料不对

waaanaga 发表于 2024-5-31 08:31:31

谢谢各位老师科普指导。

yeesun 发表于 2024-5-31 09:03:48

本帖最后由 yeesun 于 2024-5-31 09:22 编辑


题主提供的背景信息有限;感觉 x01oct & dqaq 两位老师想多了。
个人猜测:1、“电压均衡器”一词可能源自翻译偏差。如果是 Potential Equalizer,可以是器、也可以是带、环或网。
2、从功能上看,弱电地网 与 强电地网 的距离太近,则弱电地网 会 受干扰。为避免被干扰,在 弱电地网外围 密置 一圈手牵手相互联结的 等电位接地极。这圈 等电位接地极 既不和 强电地网 联结,也不和 弱电地网 联结。
这圈 等电位接地极 就是 电压均衡器。

?_446231510 发表于 2024-5-31 10:32:39

x01oct 发表于 2024-5-30 18:01
平时高阻,雷电击穿时低阻。。。这东西规范支持么?

不懂这个东西,但是这种这种应用情况下,不是应该采用一个平时低阻,雷击时高阻的东西嘛。

waaanaga 发表于 2024-5-31 10:58:27

yeesun 发表于 2024-5-31 09:03
题主提供的背景信息有限;感觉 x01oct & dqaq 两位老师想多了。
个人猜测:1、“电压均衡器”一词可能源 ...

要求是独立避雷针的接地网与工作场地的设备接地网之间设置电压均衡器,不知怎么处理设计。两者距离实在难以达到其要求。

dqaq 发表于 2024-5-31 11:31:27

waaanaga 发表于 2024-5-31 10:58
要求是独立避雷针的接地网与工作场地的设备接地网之间设置电压均衡器,不知怎么处理设计。两者距离实在难 ...

这个你还是找甲方问清楚吧。还涉及参数选择。
页: [1]
查看完整版本: 业主提供的设计要求中设置电压均衡器,请问论坛大佬们如何设置,均衡器是装置设备吗