chshchy 发表于 2007-11-13 10:43:57

关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<P>从柴油发电机房内出馈线到低压配电室双切柜一般为4芯还是5芯?</P>
<P>虽然有专家推荐柴油机采用IT系统,但是咱还是TNS做的多。既然是TNS,那么PE从哪里来呢?</P>
<P>1、如果柴油机房离配电室很近,倒是可以看成同一点接地,既然共用接地点,当然可以共用PE排了。这个时候是4芯。</P>
<P>2、但是如果柴油机房离配电室较远呢?我的做法是从菜油机房的接地板上引一根40x4扁钢到变配电室,做到共用接地点的目的。(虽然在同一建筑内,但是我觉得这样更保险也便于理解。)所以,也是4芯。</P>
<P>大家是怎么做的呢?</P>

大鼻山 发表于 2007-11-13 12:50:08

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<P>应该没问题的。</P>

chshchy 发表于 2007-11-13 13:05:50

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<P>谢了,大鼻山!</P>
<P>在网易电气里,关于您的路灯接地形式的文章,我提出用长延时来进行单相接地保护。您的理由是在0.4S内切断故障电流无法满足。</P>
<P>其实,如果利用C特性曲线和断路器的反时限特性,在某些场合下,是能实现的。您说呢?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-11-13 20:37:10

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

一般整个建筑是会作总等电位连接的,不论远近,我认为都可以用4芯母线的

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-11-13 20:40:57

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 13:05:50</I>)的发言<BR>
<P>其实,如果利用C特性曲线和断路器的反时限特性,在某些场合下,是能实现的。您说呢?</P></DIV><BR><BR>你问大鼻子的,我就不敢多说了,我的理解:不属于同一种保护的,一定要分开!

冷若冰 发表于 2007-11-13 20:47:42

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<P>黑子,大鼻山是贵宾,你不妨说来听听。</P>
<P>其实4芯、5芯的,问题估计都不会太大,主要处理一个和相线的互感问题,还有就是N线不重复接地。</P>

chshchy 发表于 2007-11-14 09:31:04

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 20:40:57</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 13:05:50</I>)的发言<BR>
<P>其实,如果利用C特性曲线和断路器的反时限特性,在某些场合下,是能实现的。您说呢?</P></DIV><BR><BR>你问大鼻子的,我就不敢多说了,我的理解:不属于同一种保护的,一定要分开!</DIV><BR><BR>不论过负荷还是短路,不论相零短路还是相保短路,其实都是过电流,只是电流大小和返回电源的路径不同罢了。只要能满足我的保护要求,其他人为规定的常用的保护方式,为什么不能通用呢?

仙人掌 发表于 2007-11-14 14:04:57

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

建筑是会作总等电位连接的,可以用4芯母线

冷若冰 发表于 2007-11-14 18:19:23

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 14:04:57</I>)的发言<BR>建筑是会作总等电位连接的,可以用4芯母线</DIV><BR><BR>你的意思是从总等电位母排上抽接地线还是怎么样?

abc 发表于 2008-4-9 16:39:10

回复:关于柴油发电机组的接地形式和做法!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 12:50:08</I>)的发言<BR>
<P>应该没问题的。</P></DIV>
<P>根据王老的著作《低压电器装置的设计安装和检验》中对四级开关的应用第五节附图16-5,可以看出:</P>
<P>1)PE线是相连的;</P>
<P>2)发电机的N线是与PE线绝缘的;</P>
<P>3)转换开关采用三级。</P>
<P>看不出的是:屏内PE线接地通过总等电位联结。这和本题的情况不谋而合。<BR><BR></P>
页: [1]
查看完整版本: 关于柴油发电机组的接地形式和做法!