dinghuisi 发表于 2024-5-31 11:23:56

树欲静而风不止 发表于 2024-5-30 10:48
就是灭火后,人不容易进去变电所去合闸

又要满足事故后排风机的切非消,又要能够在事故后手动进行复闸操作。个人建议是调整变电所配电箱位置,最好是放置在变电所所在防火分区配电间内。实在不方便可以考虑放置在变电所门内侧门边附近,减少事故后操作难度。

wangguichao66 发表于 2024-5-31 11:56:19

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-1 09:03 编辑

其实变配电房发生火灾气体灭火启动后,
谁能保证事故后排风的配电回路没受影响还能正常工作?
这样子还要给事故风机从变配电房外独立接一路电源,或者像人防一样人力驱动?
其实灾后恢复阶段好多东西可以灵活处理的。

wangguichao66 发表于 2024-6-1 09:06:52

对于气体灭火事故后排风(包括变配电房)网上有篇文章分析的比较到位:

2.4变配电室气体灭火事故风机的配电方式
  不同于重要设备房间,变配电室事故排风机的配电如果采用图3或者图4的方式就会存在一定的问题。变配电室发生火灾时,变配电室要断电,然后开始喷洒灭火剂;灭火后,变配电室内的配电设备需要经过检修后才能恢复供电,且为了保证检修人员的人身安全,进入室内检修前必须先排出变配电室内的气体灭火废气。仅以平时所用的电源是无法保证事故排风机在气体灭火后排废气时能正常工作,这样就要考虑使用临时电源给风机供电,保证风机能正常工作。

原文链接如下:
气体灭火系统事故风机的配电与控制 是否属于消防负荷 技术文章https://www.35kv.com/archives/701.html

984067884 发表于 2024-6-4 11:13:37

树总,我们这是全部切除掉的,门口有气体灭火控制箱和按钮,还有消防电话,可以手动开启

mofei0312 发表于 2024-6-4 13:09:41

如果只提了空调就切末端空调,在气体灭火控制箱加个切空调的联动控制。事故风机门内外加启停按钮火灾时先联动切。不知我这种可行不?树总最后用的什么方案解决的?

大风不冷 发表于 2024-8-19 19:21:05

wangguichao66 发表于 2024-5-31 09:42
谢谢!忘记了火规这一条。
不过这个照明、插座也要断电又是哪里有要求? ...

同问,找不到气体灭火时照明、插座要断电的规范

大风不冷 发表于 2024-8-19 19:32:32

wangguichao66 发表于 2024-5-31 09:42
谢谢!忘记了火规这一条。
不过这个照明、插座也要断电又是哪里有要求? ...

数据中心的气体灭火有提到切断非消防电源,供参考。
《GB 50174-2017数据中心设计规范》13.3.2“采用全淹没方式灭火的区域,灭火系统控制器应在灭火设备动作之前,联动控制关闭房间内的风门、风阀,并应停止空调机、排风机,切断非消防电源。”

wangguichao66 发表于 2024-8-20 09:05:44

大风不冷 发表于 2024-8-19 19:32
数据中心的气体灭火有提到切断非消防电源,供参考。
《GB 50174-2017数据中心设计规范》13.3.2“采用全淹 ...

变电所发生火灾,基本上是高低压柜、变压器这些发生火灾,气体灭火的同时肯定要同步切断所有电源(包括高压、低压的消防用电等),这时候也就没必要区分非消防电源了。
这里和其他建筑其他部位发生火灾切非不同,气体灭火是为了最大程度保护未受损的变配电设备,在不明确火灾原因的情况下,全部断电是必要的措施。

wq19861213 发表于 2024-8-22 15:42:47

可以在双切箱里空调回路加分励脱扣器 ,火灾切除,照明不能切吧,属于备用照明

?_446231510 发表于 2024-8-22 15:47:44

wq19861213 发表于 2024-8-22 15:42
可以在双切箱里空调回路加分励脱扣器 ,火灾切除,照明不能切吧,属于备用照明 ...

气体灭火动作,说明人员都撤离了,备用照明已经无效了,可以切。

rainmen_73 发表于 2024-8-22 17:18:36

气体灭火区域(无人故)原则上没有切非(保证火灾区域人身安全作用)的必要性
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 气体灭火