PAN电气小设计 发表于 2024-5-29 14:23:16

甲类仓库(锂电池电解液),其混合物属于哪类?

如题,按照《锂离子电池工厂设计标准》 GB 51377-2019的术语解释,锂电池电解液是混合物。



上述混合物在《爆规》附录C和附录E中没体现。
现项目中有个甲类仓库冷库,储存锂电池电解液。
1.上述溶解液爆炸性气体混合物的分级、分组 分别是什么?
2.会有挥发气体吗?采用的可燃气体探测器立式还是吸顶式?

糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:18:45

电解液得看具体组分,我碰到的项目是甲类的,易燃组分是碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯,具体得问甲方或工艺
挥发气体是肯定有的

PAN电气小设计 发表于 2024-5-29 16:10:06

糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:18
电解液得看具体组分,我碰到的项目是甲类的,易燃组分是碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯,具体得问甲方或工艺
挥发 ...

{:1_480:}我是普通民建设计院,没有工艺设计。蛋疼

糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 16:38:12

PAN电气小设计 发表于 2024-5-29 16:10
我是普通民建设计院,没有工艺设计。蛋疼

那只能问甲方了

rainmen_73 发表于 2024-5-30 09:22:38

PAN电气小设计 发表于 2024-5-29 16:10
我是普通民建设计院,没有工艺设计。蛋疼
调整思路。即便是工业院也不一定保证能了解所有生产类别的工艺流程,也可能需要专项工艺设计配合。民用院要掌握的是基于规范要求提出的火灾危险,爆炸危险,有毒危险安全措施。再基于业主或工艺设计提供的生产工艺(物料)配置进行设计

PAN电气小设计 发表于 2024-5-30 10:52:59

糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:18
电解液得看具体组分,我碰到的项目是甲类的,易燃组分是碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯,具体得问甲方或工艺
挥发 ...

你好,业主回复我了,使用的也是这种易燃溶解液。
后来你们使用的 炸性混合物分级、分组 是多少?

糖豆粑粑 发表于 2024-5-30 11:04:30

PAN电气小设计 发表于 2024-5-30 10:52
你好,业主回复我了,使用的也是这种易燃溶解液。
后来你们使用的 炸性混合物分级、分组 是多少? ...

我直接按的ExdIICT4 Gb
页: [1]
查看完整版本: 甲类仓库(锂电池电解液),其混合物属于哪类?