chshchy 发表于 2007-11-13 10:18:38

关于低压柜计量单元!

<P>关于低压柜计量单元,这里有几个问题不甚明白,请教大家了:</P>
<P>1、低压计量一般要占多大的小室高度?2个模数够不够?若实际情况或厂家的不同有所不同,请具个例子吧,谢谢。</P>
<P>2、低压计量翻转母线是否需要设置电流表?电流表的量程和电流互感器有关系吗?</P>
<P>3、用于计量的电流互感器一般一次侧额定电流取计算电流的1~4/3倍。如果既有电流表又有电能表,那么电流互感器一次侧电流怎么取?</P>
<P>谢谢!</P>

冷若冰 发表于 2007-11-13 20:27:40

回复:关于低压柜计量单元!

<P>我说说我的经验:</P>
<P>1、低压计量就是电度表吧?占三个单元。一个单元是160~200,抽屉柜。</P>
<P>2、翻转母线是什么?是不是接计量表的母线?我在电表前后是不做电流表的。对了,要不要电流表,有个规范可以看看,我不记得了。</P>《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90
<p>
<P>电流表的量程和互感器的关系?不记得了,明天看看。</P>
<P>3、唉,第三个我说不清楚了,这块都是供电部门做的,没有注意过规范。</P>

chshchy 发表于 2007-11-14 09:26:58

回复:关于低压柜计量单元!

<P>谢了冰爷。</P>
<P>看来我得先去看看 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90 !</P>

冷若冰 发表于 2007-11-14 12:47:55

回复:关于低压柜计量单元!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 20:27:40</I>)的发言<BR>
<P>我说说我的经验:</P>
<P>1、低压计量就是电度表吧?占三个单元。一个单元是160~200,抽屉柜。</P>
<P>2、翻转母线是什么?是不是接计量表的母线?我在电表前后是不做电流表的。对了,要不要电流表,有个规范可以看看,我不记得了。</P>《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90<BR>
<P>
<P>电流表的量程和互感器的关系?不记得了,明天看看。</P>
<P>3、唉,第三个我说不清楚了,这块都是供电部门做的,没有注意过规范。</P></DIV>
<P><BR><BR>我想清楚了,继续:</P>
<P>1、电流表的量程和互感器的关系,电流表的量程应该是互感器一次侧电流,电流表的一次侧就是互感器的二次侧,都是5A,电流表的二次侧是量程,是互感器的一次侧。</P>
<P>比如:互感器500/5,电流表就是0~500A,不知道我说清楚没有。</P>
<P>2、用于计量的电流互感器一般一次侧额定电流取计算电流的1~4/3倍。如果既有电流表又有电能表,那么电流互感器一次侧电流怎么取?</P>
<P>也还是按照这个原则吧?规范有的,好像是100%~70%。</P>

chshchy 发表于 2010-5-30 19:54:50

呵呵,这是我几年前的帖子了,现在在电业局设计院工作,以前的这个问题,我现在可以自己给自己回答了:
1、第一个问题是成套厂的问题,呵呵,有一次问了,回答是可以占小室也可以不占,因为柜子最上面的母线空间如果母排不是特别大的话是可以做计量C.T的。当然,能让出头一两个小室来装计量装置,再好不过。
2、第二个问题我也不知道我原来想说的是什么,呵呵,可能是当时概念实在不清楚。反正一般电流表的量程和C.T量程是一致的。当然,电子表另当别论。
3、第三个问题,如果同时有计量和测量要求,则需要分别设置C.T,就是说,计量用的C.T是专用的,不能用于其它用途。这个是供电局的要求。

给有关疑问的朋友参考。。

daxia4000 发表于 2013-6-6 17:50:00

好一个回马枪{:49:}

wxqkh2009 发表于 2013-6-19 08:53:48

工作时间长了
有些问题自然明白了

daxia4000 发表于 2013-12-5 17:13:57

好一个回马枪
daxia4000 发表于 2013-6-6 17:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    在论坛翻来覆去,居然又找到这个帖子这了。人生啊....

jychen1 发表于 2013-12-5 19:36:57

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008
页: [1]
查看完整版本: 关于低压柜计量单元!