火灾时候门禁释放
火灾时需要门禁放行。那么这个是消控主机发到哪里?消控室弱电间还是门禁设备
谢谢~~{:5_138:}
意思是门禁解除接收联动控制信号的模块放在哪里吧?
不过消防控制室这个选项又是什么意思?
看不懂! wangguichao66 发表于 2024-5-25 09:55
意思是门禁解除接收联动控制信号的模块放在哪里吧?
不过消防控制室这个选项又是什么意思?
看不懂! ...
这个并不是模块实现就是单纯fas给信号。
fas的信号送到哪里 本帖最后由 那年的你 于 2024-5-25 22:21 编辑
告诉您,实际弱电施工的常用方案,
1、最简单暴力用的最多的就是直接切非,在ups出线端负责门禁供电的小配电箱上主开关带分励脱扣器,报警直接断电,之前做弱电的大部分项目按这个在施工。
2、每个门禁控制器上加控制模块,报警时候给信号开门。
其他方案都少的很。
ShadowShinyui 发表于 2024-5-25 20:10
这个并不是模块实现就是单纯fas给信号。
fas的信号送到哪里
有点怀疑你是不是明白火警总线系统联动控制的工作模式,
总线的控制信号都是通过输出模块(寻址定位)来实现控制的。 简单点,直接接到门禁主机;
到各个分控制器,太浪费了。 设计大概就是4楼的方案,一般是直接在各个门禁控制器上加I/O模块,用于消防联动,也有直接在门锁上加I/O模块的,直接作用于断电开门。 handone 发表于 2024-5-26 09:10
简单点,直接接到门禁主机;
到各个分控制器,太浪费了。
一般门禁主机是只台电脑,没法接的好不好。除非做系统集成,定制开发软硬件设备,萝卜潘成肉价钱。 火灾时应方便人员疏散,还应便于消防人员进入,最好使单元门的门锁失效。将单元门断电无法满足上述要求。 那年的你 发表于 2024-5-26 09:50
一般门禁主机是只台电脑,没法接的好不好。除非做系统集成,定制开发软硬件设备,萝卜潘成肉价钱。 ...
门禁主机有带外部预留接口的,
门禁控制器也有带火警联动接口的,
规范有要求之后,
厂家都会跟进的。
handone 发表于 2024-5-26 09:10
简单点,直接接到门禁主机;
到各个分控制器,太浪费了。
实际上都是到分控器的,没有到门禁主机的 x01oct 发表于 2024-5-27 10:08
实际上都是到分控器的,没有到门禁主机的
X总。。。。。