xuhui 发表于 2024-5-24 10:33:23

请问变电所不在建筑内,没有地下室,配电线路还能否采用TN-S系统吗

根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第7.2.6条的条文说明,“为了减少对电气设备和智能化设备的干扰,当变电所设置在建筑物内,其配电线路应采用TN-S系统的接地方式。当变电所设置在建筑物外时,低压220V/380V交流电源,应在入户总配电箱处将PEN线重复接地一次,其配电线路应采用TN-C-S系统的接地方式。“

请问各位大佬,现在的项目只要变电所设置在建筑物外都必须要用TN-C-S系统吗,可不可以都用TN-S系统呢,如果按TN-S系统做,审图会提这一条吗。

轻云舟 发表于 2024-5-24 10:48:27

这个。。。听听大佬们怎么解答{:1_428:}

dqaq 发表于 2024-5-24 11:07:58

国家强制性规范条文说明,出现这样逻辑混乱的叙述,真是令人发指。本来就是抄,又不想让人看出来是抄的,就不抄全,结果意思全不对了。
TN-S的电磁兼容性肯定好于TN-C和TN-C-S。本该说的事情是:如果变电所在户外,回路采用TN-C接地形式,则应在进入建筑物处改变成TN-S,整条回路形成TN-C-S接地形式。

wangguichao66 发表于 2024-5-24 11:18:54

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-24 11:20 编辑

这算好的了,还只是条文说明的内容,
通规正文确少前提条件表述的也有,
就像GB55024-5.3.1:消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。
因此有人在论坛里问是不是只要有消火栓泵就得设消防控制室。

楼主放心吧,暂时还没看到有人因为这种情况下采用TN-S系统被审图提意见的,
要是真有的话那就真的是非蠢既坏,论坛里的唾沫星子都能淹死他。
不过,人家不上论坛就没法子啦。{:1_491:}

dqaq 发表于 2024-5-24 11:28:38

看下模板是怎么说的吧。

rainmen_73 发表于 2024-5-24 11:29:07

dqaq 发表于 2024-5-24 11:07
国家强制性规范条文说明,出现这样逻辑混乱的叙述,真是令人发指。本来就是抄,又不想让人看出来是抄的,就 ...
TN-C-S的好处不是说(相对采用TN-S)能减少PE,N电位差(很多实验,检测设备确实有此要求)从而减小信息系统内的共模电压干扰吗

hastings 发表于 2024-5-24 11:33:19

条文说明是神一样的存在,说方便理解吧,还能方便误入歧途~
说不具备与规范正文同等的法律效力吧,审图有时又要按条文说明提意见。

x01oct 发表于 2024-5-24 11:43:11

dqaq 发表于 2024-5-24 11:07
国家强制性规范条文说明,出现这样逻辑混乱的叙述,真是令人发指。本来就是抄,又不想让人看出来是抄的,就 ...

没错,我看这里也是写得乱七八糟的

x01oct 发表于 2024-5-24 11:45:27

wangguichao66 发表于 2024-5-24 11:18
这算好的了,还只是条文说明的内容,
通规正文确少前提条件表述的也有,
就像GB55024-5.3.1:消防水泵、防烟 ...

国内规范的特点就是:10万平米的项目很容易满足规范,1000平米的项目很难满足规范{:1_491:}

wangguichao66 发表于 2024-5-24 11:51:16

的确,这种情况下低压用户建筑物内TN-C-S系统内中性线对线的电位差或共模电压小于TN-s系统,
不过应该还没到当变电所设置在建筑物外时必须采用TN-C-S系统以满足抗干扰要求的地步,
作为推荐的方式比较合适。
所以觉得按照3#这样解释更合理一点。

wangguichao66 发表于 2024-5-24 11:59:10

有的时候我也在想,
通用规范那编制时间比较紧张,
要成果十全十美有点过分,
但看到建筑电气内容无底线的上升为强条,
就有点郁闷了。
编织者就不能把精力放在原来的强条内容上,编的严谨一点?

ShadowShinyui 发表于 2024-5-24 12:06:53

不是不可以。
只是如果距离太远需要考虑别的问题

dqaq 发表于 2024-5-24 12:22:14

rainmen_73 发表于 2024-5-24 11:29
TN-C-S的好处不是说(相对采用TN-S)能减少PE,N电位差(很多实验,检测设备确实有此要求)从而减小信息系 ...

这只是一个方面,不能说TN-C-S没一点好处。但是TN-C-S的PEN干扰电流的问题,TN-S是没有的。强条不可能只因为这一点点缺点,且忽略其他所有优点,就禁止一种系统形式。

rainmen_73 发表于 2024-5-24 14:13:25

dqaq 发表于 2024-5-24 12:22
这只是一个方面,不能说TN-C-S没一点好处。但是TN-C-S的PEN干扰电流的问题,TN-S是没有的。强条不可能只 ...

这个我认可。条文说明(包括有些条文的正文也一样)定的太死板。规范的“应”字的使用需要非常慎重,因为对于实际工程的设计影响太大

树欲静而风不止 发表于 2024-5-24 17:04:48

王老600问说的很清楚,宜采用。。。。。。