明月清风 发表于 2024-5-23 16:51:31

19DX101-1中6-10页铠装电缆载流量

铠装电缆敷设在空气中的载流量应该按多大的算?图集中只有敷设在土壤中,应该按照2.5去算吗

myface 发表于 2024-5-23 17:14:55

本帖最后由 myface 于 2024-5-23 17:22 编辑

铠装跟非铠装的载流量其实区别很小,另外载流量可以参照 GB/T 16895.6-2014中的附表