adun1068 发表于 2024-5-22 19:52:44

关于普通电梯的供电从哪边引入的疑问。

请教各位大佬,你们现在设计的普通电梯在消防强切的时候是不是直接切除电梯配电箱的电源吗?还是把普通电梯的配电箱也视为消防负荷,在电梯收到火自报信号,平层完毕后,再由火自报主机进行电源切除。

x01oct 发表于 2024-5-22 19:54:05

本帖最后由 x01oct 于 2024-5-22 19:55 编辑

不切

且,您的标题,与正文,有啥关系?

adun1068 发表于 2024-5-22 20:12:34

x01oct 发表于 2024-5-22 19:54
不切

且,您的标题,与正文,有啥关系?

可能我想的标题和内容描述差了点,因为我遇到过直接普通电梯接了一般负荷,直接被消防切了电源。

waaanaga 发表于 2024-5-23 09:02:14

大概是在电梯收到火自报信号,平层完毕后,再由火自报主机进行电源切除。

ShadowShinyui 发表于 2024-5-23 11:47:15

对于设计没区别都是需要加分励脱扣、
具体哪种策略需要和电梯沟通

777777777 发表于 2024-5-23 13:39:56

消防电梯和非消防电梯分开供电(非消防电梯按消防供电好像按照火规确实是强条),非消防电梯火灾是否切断电源,看现场情况(但是也要平层或归首以后)

xinxirong 发表于 2024-5-23 14:53:04

如果是发电机作备用电源的话,不切非容易违反强条。

海岸边的宗介 发表于 2024-5-23 17:10:40

一般情况下,如果不平层就切,那么规范要求的平层功能也没有意义了。