室外开闭站低压电源从哪取?
室外开闭站李有个空调 这个电源从哪取? 我看还有220V弹簧机构 ,PT柜是个10/100V的电压互感器,有个直流屏几种情况。
1、设站用变,可装在开关柜中,典型容量30kVA。
2、如果电力公司将开闭所和公用变配电所合建在一处,直接从公变低压取电。
3、电压互感器二次取电,使用升压变得到220/380V低压电。 dqaq 发表于 2024-5-22 10:12
几种情况。
1、设站用变,可装在开关柜中,典型容量30kVA。
2、如果电力公司将开闭所和公用变配电所合建在 ...
电压互感器二次取电,容量有限,带不动空调~ dqaq 发表于 2024-5-22 10:12
几种情况。
1、设站用变,可装在开关柜中,典型容量30kVA。
2、如果电力公司将开闭所和公用变配电所合建在 ...
我感觉用专门为空调设个变压器有点浪费啊 土鸡瓦犬 发表于 2024-5-27 18:06
我感觉用专门为空调设个变压器有点浪费啊
现典设是两台30kVA所用变,高低压都是负荷开关+熔断器,放在一只高压柜中,低压出线再进双切配电箱。不仅供空调,也供照明、二次系统和检修用电。二次系统是重点。 dqaq 发表于 2024-5-27 21:58
现典设是两台30kVA所用变,高低压都是负荷开关+熔断器,放在一只高压柜中,低压出线再进双切配电箱。不仅 ...
能放到室外箱式开闭所里吗我的是室外箱式开闭所 里边的空调要加站内变 没问题啊。就加两面高压柜,变压器都放在柜子里。 dqaq 发表于 2024-6-17 11:56
没问题啊。就加两面高压柜,变压器都放在柜子里。
啊?30变压器那么小吗? 本帖最后由 dqaq 于 2024-6-17 14:30 编辑
土鸡瓦犬 发表于 2024-6-17 14:08
啊?30变压器那么小吗?
这是国网典设,变压器很小的。连带低压总开关和总保护都装在柜里了。
dqaq 发表于 2024-6-17 14:21
这是国网典设,变压器很小的。连带低压总开关和总保护都装在柜里了。
好的 这是多少页 我咋没看到 土鸡瓦犬 发表于 2024-6-17 14:59
好的 这是多少页 我咋没看到
国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册
2016年3月
33页 dqaq 发表于 2024-6-17 15:14
国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册
2016年3月
33页
十分感谢