断路器的整定电流Ir
塑壳断路器的长延时整定电流Ir是不是能在图纸中表明多少倍的In,然后厂家能给生产?就这个倍数是0.4~1任意值都可以吗?那是不是表明MCCB-630A/3300-500A的开关他的Ir能整定为410A? 当然不是了。能整定的只有可调的断路器,比如有的热磁断路器调整范围是0.7-1,电子脱扣的断路器调整范围是0.4-1。然后又分成不同的的档位,10%一档或5%一档,这是厂家预设好的精度。
我们只能按断路器上的档位调整,不是想要多少就多少。
详见产品样本。 你们的图纸不选定具体的型号就生产吗?有具体的型号那肯定是按厂家的选型样本来定了,各厂家的,不同的脱扣器的整定范围和档位都不一定相同的。 whitepigeon 发表于 2024-5-22 08:44
当然不是了。
能整定的只有可调的断路器,比如有的热磁断路器调整范围是0.7-1,电子脱扣的断路器调整范围 ...
这边咨询厂家竟然说想多少就能多少。他都能生产出来。我都蒙了 myface 发表于 2024-5-22 08:52
你们的图纸不选定具体的型号就生产吗?有具体的型号那肯定是按厂家的选型样本来定了,各厂家的,不同的脱扣 ...
图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少他都能给生产出来,听得我都蒙了 a892516429 发表于 2024-6-5 13:50
图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少 ...
你肯花那么多钱么??或者说业主肯花那么多钱么??
讨论一个事情,总要有个范围 a892516429 发表于 2024-6-5 13:50
图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少 ...
便宜的TM-D
0.7~1.0倍,这种旋钮的,无法做到精确调整
贵一点儿的Micrologic2
你可以稍微精确一点儿的调整
比如lo=250A,Ir=0.98Io,则Ir=245A,但是你想要249~246A,理论上你调不到(不考虑误差)
更贵一点儿的Micrologic5
调整步长1A
本帖最后由 x01oct 于 2024-6-5 14:26 编辑
NSX160N/160A/3P
配TM-D大概1600元
配MIC2.2大概2600元
配MIC5.2大概5200元
配MIC6.2E大概6500元
你要是业主,选1600还是选6500??
现在还有一些厂家,用做中压综保的方式来做低压断路器,用CT,然后上逻辑计算,你想设啥样都能搞出来,甚至你自己出钱定制的话,脱口曲线你都能自己搞,问题是贵啊~~
所以,能不能,这个话说得就比较活了。。。。代价你能承受么?
x01oct 发表于 2024-6-5 14:16
现在还有一些厂家,用做中压综保的方式来做低压断路器,用CT,然后上逻辑计算,你想设啥样都能搞出来,甚至 ...
{:1_470:} 是不是可以理解为 你只要有钱 额定401.1A都能给你干出来 777777777 发表于 2024-6-5 14:20
是不是可以理解为 你只要有钱 额定401.1A都能给你干出来
我感觉吧。。。。如果不考虑CT精度问题。。。。。其实是想咋设就咋设的
问题是量产产品,必定有个极致的“度”,把步长设在1A算精细调整,把步长设成0.01A的话,估计算是脑残调整了 x01oct 发表于 2024-6-5 14:10
NSX160N/160A/3P
配TM-D大概1600元
这个价格是工程价还是零售价?要是工程价的话就高得有点吓人了。 dqaq 发表于 2024-6-5 16:35
这个价格是工程价还是零售价?要是工程价的话就高得有点吓人了。
差不多是官方定的面价