树欲静而风不止 发表于 2024-5-20 16:49:57

母线槽

我们现在设计一般都是五芯母线槽,如果采用4芯,利用外壳做PE,是否违规?

dqaq 发表于 2024-5-20 17:08:17

GB7251.6-2015中是允许外壳作保护导体的。但是否为型式试验必作项目记不清楚了。如果不是,要看厂家样本,或提订货条件。

pkckoko 发表于 2024-5-20 17:13:39

GB55024-2022,7.2.9条及条文说明,GB/T 16895.3-2017第543.2.1条

dqaq 发表于 2024-5-20 17:22:58

母线槽外壳作PE,技术问题比较琐碎。因母线槽电流都比较大,一则截面积可能不够,二则母线槽与其他设备的PE导体的连接,需要专门的处理。可以利用外壳的截面积,辅以较小的专设PE导体,这样方便很多。就看厂家有无针对性的产品。

hbsjzsjy 发表于 2024-5-20 17:28:22

这个外壳是不是属于“正常使用中承受机械应力的结构部分”?

dqaq 发表于 2024-5-20 17:36:42

哪位有GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》完整电子版,发上来大家学习一下{:1_452:}

齐格斐 发表于 2024-5-20 18:05:31

dqaq 发表于 2024-5-20 17:36
哪位有GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》完整电子版,发上 ...


dqaq 发表于 2024-5-20 18:07:51

齐格斐 发表于 2024-5-20 18:05


感谢感谢{:1_452:}

dqaq 发表于 2024-5-20 18:33:36

本帖最后由 dqaq 于 2024-5-20 18:38 编辑

找到了外壳可以作保护导体的描述,但是否为型式试验必做项还是不清楚,表D.1“设计验证”的“5”与之有关,但最后三列的含义不太清楚。好像是试验需要有,但评估不需要,不知道这算什么意思。

dqaq 发表于 2024-5-20 18:51:53

这个标准里没有型式试验,好像都在设计验证里了。不知道型式试验与设计验证是什么关系。
bzp坛友来讲解一下就好了。

linlinxp 发表于 2024-5-20 19:26:12

下载一下看看

yeesun 发表于 2024-5-20 22:47:17

这篇文章,供参考。
https://www.doc88.com/p-89359479958740.html关于矿物绝缘电缆的护套,是否可作为PE线 之 探讨。


waaanaga 发表于 2024-5-21 09:23:03

公众号有篇文章,说是可行,但满足前提条件太多。

dinghuisi 发表于 2024-5-22 13:23:41

现在大量母线槽(特别是密集型绝缘母线槽)外壳采用铝合金或者铝镁合金材质,所以用其作为PE线恐不合适。