谢谢D老师,您这个现场图可以看到保护管是没有延伸到电井内部的,那我保护管的长度就按伸出路基0.5米处理 ...
常识啊!保护管肯定要进入电井,图片上都有啊,与井壁齐平。0.5m只是水平间距的最小要求。扣这个尺寸又为省钱吗? dqaq 发表于 2024-5-21 08:43
看下施工现场。
这现场条件是真不咋样 x01oct 发表于 2024-5-21 09:17
这现场条件是真不咋样
老城区大量的都是类似情况。这是400mm2的10kV电缆施工。电缆车进场,吊车进场卸货。工人进场准备完毕,吊车再次进场,施工放线,接线,后期绝缘测试。前后大约7天时间,更换一条过马路电缆。 dqaq 发表于 2024-5-21 09:28
老城区大量的都是类似情况。这是400mm2的10kV电缆施工。电缆车进场,吊车进场卸货。工人进场准备完毕,吊 ...
大概小十年之前,有一次去现场看一个电缆隧道,那里本来是要给我一个项目供电的。。。
打开井盖一看,里面2m*2m的隧道,水几乎是满的。。。。我也是服了。。。。{:1_473:} dqaq 发表于 2024-5-21 08:53
常识啊!保护管肯定要进入电井,图片上都有啊,与井壁齐平。0.5m只是水平间距的最小要求。扣这个尺寸又为 ...
啊,好的,谢谢了,我这边是半道转行,说白了是个新人,没什么去现场的经历也没有经验,感谢D老师指导 本帖最后由 snowfox1990 于 2024-5-21 10:02 编辑
wangguichao66 发表于 2024-5-21 08:48
晕死!
保户管的作用是什么?
电缆井的作用是什么?
保护管是防止在路面下的电缆被压坏?电缆井是方便穿线?我确实不敢说自己知道,也是看着规范瞎猜,按着旧图瞎做,被人提了问题才想着去找规范看原理,也谢谢wang老师提点了 过路保护管一般向道路两侧延伸1-2米具体看施工条件。保护管一般比穿管套管大2号,很多情况下进井不是很方便。不过这东西都是要看施工现场情况的,如果都是敷土掩埋那就是我说的这样,要是裸露的为了美观和安全,保护套管进井也不是不可以 dqaq 发表于 2024-5-21 08:53
常识啊!保护管肯定要进入电井,图片上都有啊,与井壁齐平。0.5m只是水平间距的最小要求。扣这个尺寸又为 ...
谢谢讲解,我这边常识确实比较缺乏 lylvice 发表于 2024-5-21 10:23
过路保护管一般向道路两侧延伸1-2米具体看施工条件。保护管一般比穿管套管大2号,很多情况下进井不是很方便 ...
我们说的保护管是指穿线管(电缆规范里就叫保护管),
过路段防止车辆重压额外的保护做法不止一种,
你这么一说有可能把楼主又绕晕了。 wangguichao66 发表于 2024-5-21 11:46
我们说的保护管是指穿线管(电缆规范里就叫保护管),
过路段防止车辆重压额外的保护做法不止一种,
你这 ...
这次我大概是没被绕晕?L老师说的很清楚了,他说的保护管就是过路的保护管,我问的也是这个管需要不需要进电井,穿线管是肯定要进的否则没有意义啊
页:
1
[2]