yeesun 发表于 2024-5-19 19:06:22

两户联排别墅, 分别供电TN-C,共用地下车库的接地网,是两点接地吗?

本帖最后由 yeesun 于 2024-5-19 19:35 编辑

我是业余外行兼小白,请教老师和专家这个问题。

两户联排别墅(Townhouse) ,共用地下室车库,从100多米外的箱变 分别供电TN-C,在两户各自的入户总箱内 分别接地、引出TN-C-S.

但是、这两户的接地 共用了 地下车库的接地网,这样做,是两点接地吗?

当两户各自的三相负荷不平衡,产生对地杂散电流,是否会相互干扰?这样的作法,是否安全合理?


期待老师和专家的解答,非常感谢!




轻云舟 发表于 2024-5-19 19:49:58

画了一个简图,TNCS系统的确是会产生杂散电流,但是估计不会很大。另外你问的问题很专业啊,为何说自己是外行兼小白呢?

yeesun 发表于 2024-5-19 23:12:28

本帖最后由 yeesun 于 2024-5-19 23:47 编辑

想了一下,感觉这种作法 (A、B两户分别接入地网) 不合理。请老师批评指正。

会有这种情况,也是大概率工况。
B户没人在家、不用电; A户的三相负荷不均衡。

A户的三相不均衡电流Iu,可以很高,高达数十安培。
Iu = Ia + Istray + Iab
Iab = Ib
其中,Istray是对地杂散电流,其数值和Iu相比,能相差两个数量级,可忽略不计。

Iab的数值 会接近 不均衡电流Iu的一半,数安培或数十安培,长时间流经筏板基础,会使基础内钢筋发热、不安全,也会发生电化学腐蚀。

nicebin 发表于 2024-5-20 11:49:35

两户的进线箱,只选择其中一个做为总进线箱,另一个进线箱的进线从总进线箱五线引入,不就Ok了。

齐格斐 发表于 2024-5-20 17:17:57

TNC变TNCS必然存在两点接地,这个解决不了的,除非PEN分出的PE只做等电位不接地,但这个不现实,部分规范要求PEN分PE和N的地方要做一次重复接地确保地电位的可靠。

x01oct 发表于 2024-5-20 20:29:05

齐格斐 发表于 2024-5-20 17:17
TNC变TNCS必然存在两点接地,这个解决不了的,除非PEN分出的PE只做等电位不接地,但这个不现实,部分规范要 ...

十几年前, 咱论坛就讨论过TNC转TNS的问题,不是尺版就是老诚当时聊的

yeesun 发表于 2024-5-20 20:32:55

x01oct 发表于 2024-5-20 20:29
十几年前, 咱论坛就讨论过TNC转TNS的问题,不是尺版就是老诚当时聊的
找到了这个链接:

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=17034&extra=&page=3
早在2010年,就有热烈讨论。
截图是Rainmen73老师的回答。

x01oct 发表于 2024-5-20 20:35:07

yeesun 发表于 2024-5-20 20:32
找到了这个链接:

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=17034&extra=&page=3


还有好多呢,你要是整理一下这几年论坛讨论的内容, 还有杂志发表的内容,估计能发现其实同一个话题总会有不同时期的人在讨论。{:1_473:}

齐格斐 发表于 2024-5-21 08:39:52

x01oct 发表于 2024-5-20 20:29
十几年前, 咱论坛就讨论过TNC转TNS的问题,不是尺版就是老诚当时聊的

物是人非咯,当年吵得还挺厉害的。{:1_491:}

x01oct 发表于 2024-5-21 09:18:39

齐格斐 发表于 2024-5-21 08:39
物是人非咯,当年吵得还挺厉害的。

老诚不知道去哪儿了,换了好多id,后面就找不到了。

尺版。。。哎。。。

齐格斐 发表于 2024-5-21 10:27:25

x01oct 发表于 2024-5-21 09:18
老诚不知道去哪儿了,换了好多id,后面就找不到了。

尺版。。。哎。。。 ...

可能退网了吧,印象论坛封号之后还来卖过书。

ShadowShinyui 发表于 2024-5-21 11:22:06

会有问题,原因上面都解释过
如果末端住户采用两相三线制(两种方案均可)供电
能最大程度减少这种情况

hastings 发表于 2024-5-21 12:14:44

新人,学习到了很多~{:1_428:}{:1_428:}

whitepigeon 发表于 2024-5-21 15:31:33

你说你不是电气,那么你问这个问题是什么目的呢。难道是你家?

可以说,他们可能会相互干扰,会产生杂散电流。但是干扰位置主要在重复接地之前,并且一般情况也不会有事故。重复接地之后的内部回路几乎不受影响(至少没有精密仪器是不受影响的)。

yeesun 发表于 2024-5-21 16:46:33

ShadowShinyui 发表于 2024-5-21 11:22
会有问题,原因上面都解释过
如果末端住户采用两相三线制(两种方案均可)供电
能最大程度减少这种情况 ...


您说的 两相三线制,是美国常用的那种TN-C吗?
只要是多路TN-C进线,各户独立转换为TN-C-S,却共用一个接地网,就有风险,甚至是火灾风险。


页: [1] 2
查看完整版本: 两户联排别墅, 分别供电TN-C,共用地下车库的接地网,是两点接地吗?