yeesun 发表于 2024-5-18 20:37:32

智能家电 的 智能化?

本帖最后由 yeesun 于 2024-5-19 21:27 编辑

我是业余外行兼小白,请较老师和专家这个问题。
现代住宅的卫生间中,用电设备比较多,功率也较大。比如:浴霸2.0kW,储热式电热水器3.0 kW,滚筒洗衣机有水温加热和烘干功能---2.0kW,智能马桶1.7kW,电吹风插座 1.8 kW,……
类似道路交通,一条配电线路的载流量有限,为避免电流拥堵,家用电器 可否 主动智能化调整? 比如等候、避让或暂停等......
还以卫生间为例,当内急使用马桶时,马桶作为最优先级,电热水器和洗衣机 可否 暂停避让、或主动降功率?
以上,在技术实施上,有什么难度吗?谢谢!




myface 发表于 2024-5-20 10:02:52

那你得有个统一的控制调度中心啊,比如钢铁侠家的贾维斯~,各种电器设备也要统一能接受控制中心的调度。

不过反过来想想,是配套这个难度大呢,还是把进线放大难度大呢?

yytramp 发表于 2024-5-20 10:06:52

1,同时使用的可能性不大;2,同时满功率的可能性不大;3,卫生间一般为单独空开回路,线路为一般为4平米。为这些用电设备单独做智能控制的意义不大。

小学没毕业0731 发表于 2024-5-20 14:26:47

{:1_428:}我老家是80年代老旧小区,属于人工智能调整{:1_428:},空调/热水器/电压力锅只能用一个。现在正常的住宅,就是力大飞砖,按每户10KW考虑3x16进线,全都够用。 楼主说的这套系统,用电流采集+PLC应该就可以实现吧,但是空间和造价都升高了数十倍

rainmen_73 发表于 2024-5-20 14:27:48

算是物联网应用可以考虑的一个课题

树欲静而风不止 发表于 2024-5-20 14:33:37

就我的意见,最怕太复杂的智能家居,怕坏

ShadowShinyui 发表于 2024-5-20 15:43:29

说几个问题
1.你研发量产后的总成本远高于加几个回路的总成本。
2.各项设备优先级怎么考虑?
3.全是电子控制怎么保障电气安全?

这个东西给孩子当个发明竞赛课题还行。
实际应用起码现在没可能

777777777 发表于 2024-5-20 15:47:11

兄弟你这又为产业添加了浓厚的一笔,以后哦智能家居又可以增加新卖点了

x01oct 发表于 2024-5-20 16:06:09

rainmen_73 发表于 2024-5-20 14:27
算是物联网应用可以考虑的一个课题

用一个最简单的方法解决,就设1个插座,用哪个设备,就插哪个电源,纯手动操控{:1_470:}

890214 发表于 2024-5-20 16:23:21

x01oct 发表于 2024-5-20 16:06
用一个最简单的方法解决,就设1个插座,用哪个设备,就插哪个电源,纯手动操控 ...

这个是性价比最高的。