请问,沿电缆桥架通长敷设的保护导体截面是多少?
请问:按GB55024-2022 7.3.1条要求,沿电缆桥架通长敷设的保护导体,采用铜带时截面多少?采用镀锌扁钢时截面多少?算一下热稳定性 可以按这个来 见《低规》表3.2.14。 看用途,用于桥架的接地,印象是16就够,用于PE,则要考虑热稳定,一般是最大相线的一半。 是用于桥架的接地。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-23 09:39 编辑
楼主说的桥架通长敷设的保护导体实际上是GB50054-2011第3.2.15条的保护联结导体,
按照3.2.15条执行。 wangguichao66 发表于 2024-5-23 09:03
楼主说的桥架通长敷设的保护导体实际上是GB55054-2011第3.2.15条的保护联结导体,
按照3.2.15条执行。 ...
50054吧{:1_470:} wangguichao66 发表于 2024-5-23 09:03
楼主说的桥架通长敷设的保护导体实际上是GB50054-2011第3.2.15条的保护联结导体,
按照3.2.15条执行。 ...
不对吧,通长扁钢之类的是按接地干线算的吧。 原来的桥架图集04D701-3有截面的大小,新图集22D701-3删去了。 myface 发表于 2024-5-23 10:58
不对吧,通长扁钢之类的是按接地干线算的吧。
建议看看15D500图集的接地术语部分内容。 wangguichao66 发表于 2024-5-24 08:59
建议看看15D500图集的接地术语部分内容。
2.12-1 接地干线
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。
请教桥架这个通长敷设导体跟这个描述不符地方是? 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-24 10:04 编辑
myface 发表于 2024-5-24 09:20
2.12-1 接地干线
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。
光看这个术语的话,字面上的确没有描述不相符的地方。
不单止这样,好多规范/图集里直接把这个表述为“接地干线”,
不过不管是单独敷设扁钢还是采用编制铜线跨接,
本质上是消除不同部位的电位差(而不是强调像电气设备外壳接到总接地端子),
起的作用就是保护联结导体。
建议看看15D500图集的接地术语是觉得图集把防雷接地、等电位接地、功能性接地术语罗列的比较详细,多看看其中红色字体的提示有助于理清概念。