糖豆粑粑 发表于 2024-5-16 17:14:58

请教,两台同容量10/0.4变压器低压侧,母联开关整定电缆可以比主进线开关小一级吗

如题,字数补丁

dqaq 发表于 2024-5-16 17:29:28

看你设计中母联开关所带负荷大小了。比如如果只带另一变压器的一、二级负荷,那可能比主进开关小很多。

糖豆粑粑 发表于 2024-5-16 17:48:56

dqaq 发表于 2024-5-16 17:29
看你设计中母联开关所带负荷大小了。比如如果只带另一变压器的一、二级负荷,那可能比主进开关小很多。 ...

感谢老师回复。

树欲静而风不止 发表于 2024-5-17 08:54:29

实际上不这么选,一样大的,灵活性更好

jerknight 发表于 2024-5-17 11:47:19

没必要吧一样大 关一台的时候就当分段考虑呗

zhouke 发表于 2024-5-17 13:02:03

单变压器运行时一台变压器向所有重要负荷供电,联络开关是变压器主开关的下一级保护。为降低故障影响范围,联络开关的动作值和动作时间均应小于变压器主开关。