轻云舟 发表于 2024-5-11 11:24:48

求教小区沿街楼培训班应急照明和火灾报警的做法

本帖最后由 轻云舟 于 2024-5-11 11:31 编辑

各位老师好,我想求教小区沿街楼培训班应急照明和火灾报警的做法:租赁的一共2层,共340平
1.沿街楼算是住宅建筑吗,能否采用B型灯具?
2.B型灯具还有集中控制、非集中控制、集中电源、非集中电源的说法吗?
3.我设计的是区域报警系统,设置了区域报警主机,业主有点埋怨但是没明着对我说。
我看通规写的:8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;沿街楼培训班是否是商店建筑,是否需要上火警呢?我私下问住建检查人员,你们检查商店时他们都设计火警了吗?他说像这种项目,他认为自带电池的火灾探头就行,没必要上系统。
不知道各位老师如何看待上述问题,非常感谢!

ysfluck 发表于 2024-5-11 13:50:38

本帖最后由 ysfluck 于 2024-5-11 14:11 编辑

1.住宅沿街商店,为商业服务网点(面积不超300平)算住宅建筑。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。2.B型灯具可以用在集中电源集中控制型。3.商业服务网点不属于商店建筑


轻云舟 发表于 2024-5-11 15:12:50

ysfluck 发表于 2024-5-11 13:50
1.住宅沿街商店,为商业服务网点(面积不超300平)算住宅建筑。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼 ...

谢谢回复,您说:B型灯具可以用在集中电源集中控制型,是说的集中电源的B型灯具吗?

huohai 发表于 2024-5-11 16:44:51

1、功能不是商业网点的功能,不能按商业网点走。2、大于100平方的商业网点要做自动报警的。

ysfluck 发表于 2024-5-11 16:53:02

轻云舟 发表于 2024-5-11 15:12
谢谢回复,您说:B型灯具可以用在集中电源集中控制型,是说的集中电源的B型灯具吗? ...

是的,可以带通讯线的B型灯具。具体可参见19D702-7   17页

ysfluck 发表于 2024-5-11 17:00:08

每个分隔单元建筑面积不大于300m2,才能算作商业服务网点,这个超过300平,是租了多间店面吗?

ysfluck 发表于 2024-5-11 17:04:22

huohai 发表于 2024-5-11 16:44
1、功能不是商业网点的功能,不能按商业网点走。2、大于100平方的商业网点要做自动报警的。 ...

超过300平的,按商店处理。面积超500平做火灾自动报警

轻云舟 发表于 2024-5-11 17:14:47

ysfluck 发表于 2024-5-11 17:00
每个分隔单元建筑面积不大于300m2,才能算作商业服务网点,这个超过300平,是租了多间店面吗? ...

应该是多间啊,我是干化工的,不太清楚这些{:1_429:}

huohai 发表于 2024-5-11 17:25:10

ysfluck 发表于 2024-5-11 17:04
超过300平的,按商店处理。面积超500平做火灾自动报警

超100就要做

waaanaga 发表于 2024-5-13 08:32:18

商业服务网点的概念限制多,至于是不是商业服务网点性质咨询建筑,江苏答疑是可以从隔间配电箱为应急照明灯具配电(B型灯具)。

xinxirong 发表于 2024-10-25 11:26:33

B型灯具限制多,我的理解是住宅且安装高度>8m,而不是只满足一个条件就可以用B型。