火灾报警支线穿越车库防火单元时需要加短路隔离器么?
地下车库火灾报警支线穿越防火单元时需要设短路隔离器么?跨越防火单元,未跨防火分区,可以不设, DDou 发表于 2024-5-11 11:15
跨越防火单元,未跨防火分区,可以不设,
好的谢谢DDou 您所说的防火单元是防火分区吗?根据规范要求,跨防火分区是要做隔离器的。 松攻 发表于 2024-5-13 08:10
您所说的防火单元是防火分区吗?根据规范要求,跨防火分区是要做隔离器的。 ...
防火单元是充电车位区域划分出的吧。 waaanaga 发表于 2024-5-13 08:34
防火单元是充电车位区域划分出的吧。
是的.........