shitou123456 发表于 2024-5-10 15:34:47

区域报警与集中报警

三四层小宾馆,只有消火栓,需要做火灾报警,采用区域报警不做消控室是否可以?

lbxxlbdx 发表于 2024-5-10 15:40:22

老生常谈了,设置消火栓、火灾自动报警(无其他需要联动的设备)的建筑物设置集中火灾自动报警还是区域,你在论坛里搜一搜吧。这道题没有唯一解。

树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 15:52:37

支持设置区域报警系统的多{:1_473:}

shitou123456 发表于 2024-5-10 16:06:24

树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 15:52
支持设置区域报警系统的多

那消防泵咋联动和手控?

树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 16:08:14

shitou123456 发表于 2024-5-10 16:06
那消防泵咋联动和手控?

没有消防控制室就没有手动直接控制线,联动靠压力开关或流量开关

shitou123456 发表于 2024-5-10 16:45:39

树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 15:52
支持设置区域报警系统的多

支持是支持,画图咋画啊,没有手控也不太满足规范。

BEBE 发表于 2024-5-10 17:54:38

shitou123456 发表于 2024-5-10 16:45
支持是支持,画图咋画啊,没有手控也不太满足规范。

都没有需要手控的设备,为啥不满足规范
页: [1]
查看完整版本: 区域报警与集中报警