空间机械阻隔的电击防护措施只有3种:外护物(外壳)、遮拦、阻挡物。其中只有前两种能用于一般场所,阻 ...
电防击防护(极高概率)和防雷击(极低概率)还是有差别的,GB55024-2022 7.1.8条虽然说的是“带警示牌的护栏”,但GB55057-2010说的是“护栏/警告牌(并列关系)”。按《城市景观照明设施防雷技术规范》5.5条的说法,满足“GB50057-2010中4.5.6”就可以。 ?_446231510 发表于 2024-5-11 09:15
这个3m范围的沥青层是做在地坪表面还是地坪下面,沥青层上方是否还有其他路面结构?按规范条文是强调“地 ...
我们是敷设至地坪下,上上面还有混凝土路面,我觉得这个地表不是单指最上面的路面 本帖最后由 quanquancircles 于 2025-5-23 15:02 编辑
dqaq 发表于 2024-5-10 17:48
旗杆、路灯,防接触电压都是个问题。跨步电压有标准图做法,就是局部的等电位环。
防接触电压规范的做法, ...
路灯局部等电位环的做法倒是经常看到,但国家标准图集上好像没有,所以等电位环的具体怎么做?比如说环与环的间距是多少才可以满足跨步电压的要求? quanquancircles 发表于 2025-5-23 14:30
路灯局部等电位环的做法倒是经常看到,但国家标准图集上好像没有,所以等电位环的具体怎么做?比如说环与 ...
严格说这需要计算,跟土壤电阻率和雷电流取值有关。又没谁出钱让我画标准图,所以就不愿花力气去算了。
实际上,取等电位环间距不大于步距,是一种保险的做法,比如取0.6m,一般两环就够了。路灯基础边长一般不超过500mm,所以外环距中心大约1.5m左右。虽然达不到规范那个3m的警戒距离,但刨除裕量,应该没什么问题。 dqaq 发表于 2025-5-23 15:37
严格说这需要计算,跟土壤电阻率和雷电流取值有关。又没谁出钱让我画标准图,所以就不愿花力气去算 ...
谢谢,我看到的做法大多也是0.6m的间距