信息机房
信息机房位于建筑四层,本层全是办公地点,且与办公室贴邻,这个位置合适吗 你担心的问题有哪些? dqaq 发表于 2024-5-9 10:23你担心的问题有哪些?
机房放在人员密集的地方 贴着办公室会不会有噪声有辐射信息机房有气体灭火火灾的时候放气对人产生危害? 画图卷心菜 发表于 2024-5-9 10:38
机房放在人员密集的地方 贴着办公室会不会有噪声有辐射信息机房有气体灭火火灾的时候放气对人产生 ...
那你现在查到哪些规范或标准,对信息机房设计的选址做了哪些规定?这些规定是否与你现在的情况有所冲突?
灭火气体排放问题不太清楚,这个应该建筑来考虑。但机房旁边贴邻的强电竖井,倒应该是电气专业需要考虑的问题。 这些位置可以放的,没有什么影响 画图卷心菜 发表于 2024-5-9 10:38
机房放在人员密集的地方 贴着办公室会不会有噪声有辐射信息机房有气体灭火火灾的时候放气对人产生 ...
气体灭火不用担心,放气阀是通室外的,门窗有密封性能要求,没道理对人产生危害 问题不大最多也就旁边办公有点难受,精装有点经验选个吸引好点材料就行了 本来就没问题,你这么一提,反而是问题 GB20174-2017数据中心设计规范,第4节《选址及设备布置》 画图卷心菜 发表于 2024-5-9 10:38
机房放在人员密集的地方 贴着办公室会不会有噪声有辐射信息机房有气体灭火火灾的时候放气对人产生 ...
信息机房这样布置的多了,实测门关上听不到服务器运行的声音,更谈不上噪音;气体灭火不是经常性的只有火灾才会释放,七氟丙烷没毒;放气过程不要进入该房间,放完了还要联动排风机的;改造的实验室或只租了一层的根本就没太多选择多半都是这种情况 没有比这个位置更好的地方了啊,贴临弱电井,完美啊 简直
页:
[1]