公寓是否必须设置电井问题

各位大佬 请教个问题,一个办公楼改造为公寓,原来没有电井,有没有规范要求公寓必须设置电井。

树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 09:27:17

不设置电井,问题很多

树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 09:29:33

建规有要求,酒店式公寓,按旅馆要求来,那按照旅馆,走道,大厅是不能设置配电箱的

树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 09:30:04

另外,疏散照明的集中电源也没有地方设置

lbxxlbdx 发表于 2024-5-7 09:41:29

树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 09:30
另外,疏散照明的集中电源也没有地方设置

树大师,是这样的,这个是公司自建公寓,主要给内部员工使用,我打算吧集中电源和应急照明配电箱放在一层的电气间,二层及以上的非消防配电箱,弱电箱放在楼梯间,这样可不可以啊

树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 10:59:48

lbxxlbdx 发表于 2024-5-7 09:41
树大师,是这样的,这个是公司自建公寓,主要给内部员工使用,我打算吧集中电源和应急照明配电箱放在一层 ...

不行,首先,楼梯间是人员疏散用的,设置配电箱容易起火影响疏散(封闭楼梯间更是不行),另外疏散照明的支线可能穿越了防火分区

lbxxlbdx 发表于 2024-5-7 11:06:13

树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 10:59
不行,首先,楼梯间是人员疏散用的,设置配电箱容易起火影响疏散(封闭楼梯间更是不行),另外疏散照明的 ...

好的 我明白了,谢谢树总

lylvice 发表于 2024-5-8 10:20:02

没有井那就把每层 一个房间隔出一个小空间做井,顺带另一部分做布草间。

ShadowShinyui 发表于 2024-5-8 15:30:22

应急照明箱记得需要电井电间。