GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统
国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》 由450(应急管理部)归口,委托TC113SC6(全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分会)执行 。主要起草单位 应急管理部沈阳消防研究所 、国家消防救援局 、天津市消防救援总队 、广东拿斯特(国际)照明有限公司 、浙江台谊消防设备有限公司 、北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 、沈阳宏宇光电子科技有限公司 、宝星电器(上海)有限公司 、山东淄博迪生电源有限公司 、中国照明学会 。主要起草人 丁宏军 、张颖琮 、刘凯 、陈方 、田智嘉 、陈亚锋 、王学来 、谢锋 、李海涛 、高凡 、王日江 、徐华 、蔡钧 、牟宏伟 、周志平 、钟桂生 、李强 、殷海鸣 。实施于 2025-05-01不错不错 喔靠,这回这个标准里也分疏散出口和安全出口了。。。。。。mlgbd!!! 谢谢分享 明年的标准,今年就能下载到了。然后不是说以后除了通用规范,新出的标准都是加T的吗? 感谢分享,今年做的项目看起来还可以用2010版,这个就留下备用了 每回看那个什么所编写的规范,都觉得自己智商上限太低。。。。。。。。 本帖最后由 dqaq 于 2024-5-7 10:48 编辑
非A即B的猜猜猜,好像可以揭个谜底了{:1_428:}但还是不明白,为什么要以DC48V划界。直流特低电压限值是120V,作基本防护是60V。难道交流220V与直流48V以上在电击防护上可以视为一样?之前那个DC36V,更是贻笑大方! 还有那个集中与区域,火警规范中也有。
本来,集中对应分散,区域对应整体,是两种不同性质的分类。对偶地弄在一起,到底想表达什么意思? 感谢楼主,先睹为快! 这个不是正式版,是部分公众号为了博眼球改的报批稿,别太当真 x01oct 发表于 2024-5-7 09:42
喔靠,这回这个标准里也分疏散出口和安全出口了。。。。。。mlgbd!!!
但设计应该按51309的区分方式还是建规的定义执行呢 制造标准,可不看 dqaq 发表于 2024-5-7 10:42
非A即B的猜猜猜,好像可以揭个谜底了但还是不明白,为什么要以DC48V划界。直流特低电压限值是120V,作基本 ...
应急照明这个A、B型灯具的定义就是个笑话,
只是因为GB51309术语中把A型灯具定义为:
主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具,
发展到GB17945-2024把交流特低电压的灯具也定义为B类,好像只有直流特低电压灯具才能保证安全似的,
其实看看规范的意思无非是要保证2.5m以下安装高度灯具不会有电击危险,
GB55024-4.5.4更加明确了这种意思,
不能因为现在的应急照明灯具都是DC24V、DC36V的就别出心裁搞出个A型灯具。 感谢分享