消防控制室
一期设计是十年前的,消控室电源箱未采用矿物绝缘电缆,且上一级配电箱与非消防共用。安防中心位于消控室隔壁。二期设计时,水专业设置了新的消防水泵房,二期可以与一期消控室合用吗?合用的话,是只合用房间,像火警控制器这些设备也要合用吗?一期消控室离二期消防水泵房距离200米。直接用一期的设备啊 可以合用,一般不改造部分维持现状
原来面积是否够用是一个问题,设备换代更新、兼容问题,一般情况下考虑设备新增,不考虑设备合用
考虑房间合用可以少一部分值班人员 如果一期消控室距二期水泵房有200多米,就不满足《水消规》第11.0.12条要求,《水消规》实施指南上推荐两者之间的距离是不大于180m 200米还好,规范又没有明确,跑快点没有问题 只要一期消防控制室有位置和通道,可以合用,但估计得新增一套设备 树欲静而风不止 发表于 2024-5-6 17:13
200米还好,规范又没有明确,跑快点没有问题
安保人员不都有电瓶车么,腿脚不好的就骑车{:1_473:}