旅馆客房层走廊LPD标准要求值问题

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-6 11:21 编辑

GB55015-表3.3.7-5里旅馆客房层走廊LPD标准要求值≤3.5W/m2(对应的照度标准值为50Lx),

表3.3.7-12对公共建筑走廊(旅馆属于公共建筑)LPD有两组标准值,50Lx对应的LPD为≤2W/m2,100Lx对应的LPD为≤3.5W/m2,

如果旅馆客房层走廊的照度标准值为50Lx,LPD到底该按3.5W/m2执行还是按2W/m2执行?



树欲静而风不止 发表于 2024-5-6 11:33:09

有专项要求的,应该以专项要求为准

wangguichao66 发表于 2024-5-6 11:41:24

有道理!
3.3.7-12说的是“公共建筑和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所”。

我有点想多了。{:1_491:}

jerknight 发表于 2024-5-7 09:22:32

话说 你按2.0算应该超不了啊