成品木质构筑物是否需要设置防雷接地?
如题,类似研学、露营基地,木质构筑物,最高2F,高度不超过12m,请问下各位老师是否需要做防雷设计呢?与建筑材质无关。按防雷类别划分,确定是否做。 dqaq 发表于 2024-4-30 17:14
与建筑材质无关。按防雷类别划分,确定是否做。
也就是说先计算预计年雷击次数,那是不是{:1_491:}认为已经要做防雷了。 可能出现雷击或电涌现象,而造成经济或者人员损害的都要进行防雷计算并采取相应的措施。 去看看哪些古庙,后面很多都加装了防雷 树欲静而风不止 发表于 2024-5-6 08:50
去看看哪些古庙,后面很多都加装了防雷
是的树总,古建筑一般都做了防雷的。但是我个人是觉得本项目这种成品构筑物,很小,也不高,做防雷好像也没有必要吧,而且也不美观。
另外一个我百度了一下好像说高度不大于12m好像可以不做防雷,但是搜索一番未找到此说法的出处。不知道树总是否听说过这类说法呢? 苏凌枫z 发表于 2024-5-6 09:02
是的树总,古建筑一般都做了防雷的。但是我个人是觉得本项目这种成品构筑物,很小,也不高,做防雷好 ...
没有,还是得计算 苏凌枫z 发表于 2024-4-30 17:43
也就是说先计算预计年雷击次数,那是不是认为已经要做防雷了。
规范有烟囱、水塔等15m或20m以上才考虑防雷的规定,但你这个能否套得上很难说,因为哪些都是无人的构筑物。计算年预计累计次数,就是确定是否需要防雷,以及需要的话应该是几类防雷的,并不是说已经确定需要防雷,才计算年预计雷击次数。
你这个在旷野,雷击危险性较高,还是算一下吧。
可以参照下 15D505 古建筑防雷设计与安装,古建筑很多都是木质结构的。 有条件尽量做,不要在大树下躲雨主要就是怕被雷击。。。这些个木结构雨天会有人在里面吧 树欲静而风不止 发表于 2024-5-6 09:17
没有,还是得计算
明白了,谢谢树总。 dqaq 发表于 2024-5-6 09:23
规范有烟囱、水塔等15m或20m以上才考虑防雷的规定,但你这个能否套得上很难说,因为哪些都是无人 ...
谢谢解答,明白了。{:1_491:} myface 发表于 2024-5-6 10:47
可以参照下 15D505 古建筑防雷设计与安装,古建筑很多都是木质结构的。
嗯,是准备参考15D505 qsy 发表于 2024-5-6 10:57
有条件尽量做,不要在大树下躲雨主要就是怕被雷击。。。这些个木结构雨天会有人在里面吧 ...
是的,露营研学基地,看来还是得考虑上。 国标GB51348-2019(民用建筑电气设计标准)第11.2.2条:根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057规定,民用建筑物应划分为第二类和第三类防雷建筑物。