配电房可以设在沿街商铺的正下方吗
配电房在-1层,沿街商铺吊一层,宿舍楼一层。配电房可以设在沿街商铺的正下方吗如果没办法必须做在这个位置 做双板隔开可以吗 大概率会被外审提意见,现在图集里也不建议做双层板。 商铺下面问题不大,除非遇到较真的人。 能不能把问题问的明白一点?说出你担心的违反的规范条文或者担心哪方面(防水、电磁干扰或者其他)不满足规范要求
你这个问题有好几种可能:
1、商铺是否有卫生间等正好布置在配电房(估计是变配电房)上方;
2、是否担心商铺需要考虑GB50352-8.3.1第1款5)的“应采取屏蔽、降噪等措施”;
3、配电房(估计是变配电房)设在地下室是否满足防洪涝要求?有了吊一层这个负一层算不算地下室最底层。 商铺下面可以放 只要不是商店的主要出入口 wangguichao66 发表于 2024-4-30 08:57
能不能把问题问的明白一点?
说出你担心的违反的规范条文或者担心哪方面(防水、电磁干扰或者其他)不满足 ...
您说的这些其实都是我担心的问题但是配电房可以说是已经挪不了位置了配电房的位置在全是剪力墙的地方要是用了其他地方 建筑车位也不够 苏凌枫z 发表于 2024-4-30 08:25
大概率会被外审提意见,现在图集里也不建议做双层板。
现在建筑平面写得是辅助用房 后期业主要做成商铺 我也不知道我是不是担心太多了不做双板请问还有其他做法吗 树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 09:08
只要不是商店的主要出入口
是那种一二十平的商铺 建筑平面写的辅助用房 业主说后期做商铺 我就是觉得没考虑到后期使用 是不是不适合 xiuyou 发表于 2024-4-30 08:50
商铺下面问题不大,除非遇到较真的人。
是那种一二十平的商铺 建筑平面写的辅助用房 业主说后期做商铺 我就是觉得没考虑到后期使用 是不是不适合 画图卷心菜 发表于 2024-4-30 11:15
是那种一二十平的商铺 建筑平面写的辅助用房 业主说后期做商铺 我就是觉得没考虑到后期使用 是不是不适合 ...
没有啥不适合,规范也没有禁止 树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 11:21
没有啥不适合,规范也没有禁止
那商铺后期做餐饮也可以吗 画图卷心菜 发表于 2024-4-30 11:11
您说的这些其实都是我担心的问题但是配电房可以说是已经挪不了位置了配电房的位置在全是剪力墙的地 ...
还都是,我不扶墙就服你{:1_491:}。
哪有那么多因素要同时考虑的。
1、商铺是否有卫生间等正好布置在配电房上方,这个建筑图上有的,看一下不存在就不用考虑了。
2、是否担心商铺需要考虑GB50352-8.3.1第1款5)的“应采取屏蔽、降噪等措施”,商铺不属于规范要求的哪几种场所。
3、变配电房设在地下室是否满足防洪涝要求?这个要看当地具体要求,没有特殊要求的话一层地下室可以放的。
既然有吊一层,那就是坡地,通常只要变配电房不是布置在区域低洼部位都可以的。 画图卷心菜 发表于 2024-4-30 11:23
那商铺后期做餐饮也可以吗
可以,只要不是卫生间,或者改成旅馆 wangguichao66 发表于 2024-4-30 11:28
还都是,我不扶墙就服你。
哪有那么多因素要同时考虑的。
1、商铺是否有卫生间等正好布置在配电房上方, ...
嗯嗯 谢谢指导因为我还没画2年图 经验不足所以就会想的多一点
页:
[1]
2