zhang1715 发表于 2024-4-29 11:28:12

热镀锌钢管用SC表示还是RC表示

看过好多图纸,钢管都是用SC表示,网上搜了下SC是焊接钢管,RC才是镀锌钢管,不知道大家钢管都用什么表示的

wangguichao66 发表于 2024-4-29 11:43:19

SC焊接钢管也可以是镀锌钢管。
看看产品标准GB/T 3091一 2015就知道了。

不代表 发表于 2024-4-29 11:55:25

原来写SC,被专家提了,说要写RC,说SC是焊接钢管

zhang1715 发表于 2024-4-29 12:01:36

wangguichao66 发表于 2024-4-29 11:43
SC焊接钢管也可以是镀锌钢管。
看看产品标准GB/T 3091一 2015就知道了。

这个标准只是说了焊接钢管也可以镀锌,但是没说是用SC表示还是RC表示

zhang1715 发表于 2024-4-29 12:03:49

不代表 发表于 2024-4-29 11:55
原来写SC,被专家提了,说要写RC,说SC是焊接钢管

是的,我也被提了一次,才来问问的

zy456132 发表于 2024-4-29 13:29:25

代号表上写清楚

一生何求 发表于 2024-4-29 14:18:25

直接标JDG,简单明了

wangguichao66 发表于 2024-4-29 14:35:13

既然SC焊接钢管也可以是镀锌钢管,
为了省事图例中SC管备注一下镀锌不就行了。

myface 发表于 2024-4-29 15:12:36

本帖最后由 myface 于 2024-4-29 15:58 编辑

RC应该是要作废的标法吧,好多规范里压根就没有RC这一说啊,只有SC,比如23DX001和GB 50786(而RC只在92DQ1和05D1里有描述,替代92DQ1的09BD1里也有,但反倒是SC写的是热镀锌):




09BD1的:

所以我觉得还是标SC镀锌标准一些。


Zovi77 发表于 2024-4-29 15:20:05

说明里面明确清楚SC代表的管材就行

wangguichao66 发表于 2024-4-29 16:06:18

Zovi77 发表于 2024-4-29 15:20
说明里面明确清楚SC代表的管材就行

楼主帖子里提镀锌金属管是有规范那依据的,
如1、GB51348-13.6.3 消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内...
2、GB55024-6.2.3 条文说明里“采用镀锌钢导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm”,

部分审查师为了避嫌,会提这种意见的。

贾行家 发表于 2024-4-30 09:06:44

焊接钢管是生产加工工艺,镀锌是防腐措施,怎么把它们两个对立了呢?图纸上说明一下本工程SC焊接钢管均采用热镀锌就得了,或者符号说明SC为穿热镀锌焊接钢管敷设就行了。

老标准里RC是穿水煤气管,2000年国标就取消了,毕竟水煤气管这个词出自1963年的冶金行业标准,后来的标准里早就不用这个词儿了,当然还有不少地标图集的遗老遗少们坚定不移的还舍不得RC。

whitepigeon 发表于 2024-4-30 09:23:27

我一直在说实际中很多人都会遇到这个问题,但缺少统一标准,应者寥寥。
甚至有人提图集来说明标准已经有了。

有谁用过没有镀锌的焊接钢管?这符合使用标准吗?
我觉得解决方案是,要么将SC改为镀锌的焊管,要么出一个图集的防腐做法,要求在图纸上对焊接钢管进行防腐说明(这样可以囊括刷漆等其他防腐做法)。
还有敷设方式和敷设部位的符号,都只是一种约定俗成的符号,还不够系统。

清一子敬 发表于 2024-4-30 09:38:46

记得韩帅大佬专门写过这个事情,和前面几位老师说的大差不差。

zhang1715 发表于 2024-4-30 10:32:41

根据大家的意思,还是用SC表示,但是要在说明或者敷设方式说明表中说明SC为热镀锌钢管
页: [1] 2
查看完整版本: 热镀锌钢管用SC表示还是RC表示