blueblood318 发表于 2024-4-28 22:21:32

关于跨越防火分区的定义

本帖最后由 blueblood318 于 2024-4-28 22:42 编辑

一个四层楼办公楼,每层是一个防火分区,一共四个防火分区。但是楼顶上有突出建筑的几个小房子,那么从四层向这几个小房子引线算不算跨越防火分区呢?谢谢各位。

树欲静而风不止 发表于 2024-4-29 09:03:07

原来吗,分支线穿越防火分区是不宜,就是为像你这样的情况适用的

树欲静而风不止 发表于 2024-4-29 09:04:12

现在通规上,应在所在防火分区内设的双切箱供电。。。。

树欲静而风不止 发表于 2024-4-29 09:05:04

当然,楼上的是不是与四层一个分区,得问问建筑

DDou 发表于 2024-4-29 09:11:19

问过建筑说屋顶没有功能用房的不划分防火分区,电梯机房和屋面楼梯间这不算功能用房;所以这到底算不算跨分区呢,每个人理解不一样,建议问当地图审

dqaq 发表于 2024-4-29 09:20:26

个人看法:如果屋顶几个小房间无人员工作,可不视为单独的防火分区。如果平常就有人,得另算。

齐格斐 发表于 2024-4-29 09:27:52

按你主楼建筑的说法,我理解是屋顶不算防火分区,不然就是第五个防火分区,跨越防火分区应是从一个防火分区到另一个防火分区,四层到屋顶仅是从一个防火分区出来,不涉及跨越两个分区的事。

百家钱 发表于 2024-4-29 09:31:32

看建筑防火分区划分 是没把屋顶算进去的

dqaq 发表于 2024-4-29 09:39:41

百家钱 发表于 2024-4-29 09:31
看建筑防火分区划分 是没把屋顶算进去的

这个很难说。某高校食堂,建在坡地。屋顶层从坡顶可以通过踏步走上去。顶层有两个房间,可以屋内楼梯上去,也有门开向屋面,承包为咖啡屋。这怎么算?

777777777 发表于 2024-4-29 15:02:15

这年头宁可多做,也不能出错说不准哪天就G了
页: [1]
查看完整版本: 关于跨越防火分区的定义