远距离摄像头配电问题
假设一个小区最远端的摄像头距离监控室1000米(或者更远),电源由监控室统一配电,问题一:那么这么远的距离,会不会产生压降,有没有什么好的解决办法。
问题而:如果摄像头带控制线(KVVP),控制线会不会产生压降。 这远的距离,最好单独供电,在其附近增加电源箱 树欲静而风不止 发表于 2024-4-28 11:27
这远的距离,最好单独供电,在其附近增加电源箱
树总,可以就近接景观照明箱吗,监控是不是还要UPS供? 一般是,先220V电源跟光纤一起引过去,就近做监控箱,内部采用POE交换机,每个监控箱管附近一片区域的探头。 会是肯定会,但是摄像头本身功率不大,压降不足5%那就当它没有了呗。常见的解决方法是就近取电 DDou 发表于 2024-4-28 12:42
树总,可以就近接景观照明箱吗,监控是不是还要UPS供?
是的,应该引自监控专用电源 室外监控都带电源模块,问题不大 统一配电的话220V,1000M应该也可以用,可以咨询一下厂家,因为终端的电源适配器电源是宽幅的。还有个办法就是380V5芯线这样压降会少一些 DDou 发表于 2024-4-28 12:42
树总,可以就近接景观照明箱吗,监控是不是还要UPS供?
监控系统的电源供电方案有两种一种就是集中供电,一种是就近供电,集中的造价高,就近电源不好管理, 弱电设备大部分是宽电压的 需要看负荷等级吧,工业厂区很多把视频监控作为一级负荷特备重要,需要集中供电,如果监控负荷等级低的话,可以就接电源