请教变频器、马达保护器跟PLC的信号传输
各位老师好,我有几个柜子需要把电机启停、控制、故障等信号传至PLC,请问直接用485信号传输可以吗,我对弱电信号传输什么的不懂,直接一根485信号线进plc就能实现上述功能吗? PLC不熟,但是我感觉传输这几个信号,应该跟DDC是一样的,很多对的ZR-RVSP 变频器肯定可以,马达保护器那就看你带不带通讯口了,带通讯口就可以。 本帖最后由 myface 于 2024-4-26 13:12 编辑通讯行不行,得看:
1.变频器上的通讯接口形式/协议;
2.PLC那边是不是有对应的通讯接口和协议;
3.工艺上允不允许用通讯的形式,还是说一定要硬接线。
控制功能是通讯或硬接线都能实现的。
马保同理。
但目前硬接线是主流,通讯总线的形式,最多算预留的形式,控制上会有延迟,而且有时候还不灵,多数还是拿来接受一些只是监测的数值用的。
要用硬接线,一般用KVVP的就可以,如果只是DI反馈信号用1根电缆就行,要是还有DO的控制信号,一般需要再单独拉一根电缆,也是KVVP的 xrzs7163811 发表于 2024-4-26 13:09
要用硬接线,一般用KVVP的就可以,如果只是DI反馈信号用1根电缆就行,要是还有DO的控制信号,一般需要再单 ...
没看清题主问题,不好意思,如果信号都是取得变频器的是可以的,马保没用过,如果这些信号马保都能输出,那用通讯肯定也没问题 谢谢各位老师 马达保护器一般标配带通讯功能,变频器标配不带通讯功能要选配总线适配器,项目上常用通讯协议:MODBUS-RTU、Profibus DP 可以通过通讯总线监控设备,但是没硬接线可靠,通讯受影响因数较多会中断,特别是关键设备要用硬接线
页:
[1]
