湿式报警阀
1个报警阀组需要2个信号阀(2个输入模块)+1个压力开关(输入模块)么,然后压力开关有连锁线直接启泵? 本帖最后由 x01oct 于 2024-4-24 14:19 编辑有的
大哥 看看我画的系统图对么
nihaoccs 发表于 2024-4-24 16:05
大哥 看看我画的系统图对么
压力开关(P)还需要接输入模块至报警联动总线,向消控室反馈信号 我是地瓜 发表于 2024-4-24 17:21
压力开关(P)还需要接输入模块至报警联动总线,向消控室反馈信号
对 这个漏了 x01oct 发表于 2024-4-24 14:16
有的
再请教个问题,比如水设置3个湿式报警阀组,那这三个报警阀压力开关是分三路接喷淋柜还是一路? nihaoccs 发表于 2024-4-25 16:37
再请教个问题,比如水设置3个湿式报警阀组,那这三个报警阀压力开关是分三路接喷淋柜还是一路? ...
3路